BONJOUR, nouveau menbre, Monnayeur, facture d'electricité
#1
Bonjour, je viens d'acquerir une laverie, je souhaiterai savoir est-ce que 72kVA que propose EDF n'est pas surdimensionné par rapport à la laverie, il y a 10 machine 6kg, 2 de 16 kg un nettoyage à sec et 4 sechoire. comment peut savoir quelle puissance necessaire, est ce que il y a ub autre fournisseur que EDF ( plus avantageuse) maintenant c'est autorise. je cherche également un monnayeur de billet automatique, ou puisse-je trouver ça, merci beaucoup et bonjour A TOUSSSSSSSSSSSS
Répondre
#2
ce qui consomme le plus dans une laverie ce sont les séchoirs! je suppose que tes séchoirs sont électriques donc 72 kva pour toute ton installation me semble correct!je crois qu'il existe d'autre fournisseur que EDF mais pas encore au point,d'ailleurs en regardant bien sur le forum il me semble que le sujet a déja été abordé;il existe plusieurs lecteurs de billets (nv7 aurora etc)avec leurs avantages et inconvénients
Répondre
#3
C'est vrai j'ai oublié de préciser les séchoirs sont au gaz, avez vous un fournisseur pour les echangeurs de monnaie? merci encore
Répondre
#4
Bonjour,
Si les machines fonctionnent avec leurs resistances (10*6kw)+(2*12kw)=84kw/(400*1.73)=121Amperes.
121*400=49kva
Je pense que l'abonnement peut etre reduit.
Je crois que le NAS est interdit en libre service depuis peut.
Pour les lecteur de billet le nv9 fonctionne bien.
A+
1 laverie depuis 4ans:7 machines 8kg huebsch(HWFY65),une 16kg et 22kg primus(RS), 3 sechoir double huebsch 15kg(300DRG),1 sechoir huebsch 23kg,un distributeur lessive soupline lavomatique , une centrale de paiment lavomatique.
Répondre
#5
un echangeur de monnaies permet de faire de la monnaie tandis que le lecteur de billet rend la monnaie sur ce qu'il doit(ex une machine coute 4 euros le client paie avec 10 euros la centrale de paiement lui rend 6 euros)n'importe qui peut rentrer dans la laverie et faire de la monnaie a l'echangeur sans utiliser les machines a laver ou séchoirs ce qui oblige a faire les niveaux plus souvent qu'avec la centrale qui se recharge pratiquement toute seule (tres peu intervention pour remettre de la monnaie dans les tubes)par contre je ne connais pas de fournisseur d'echangeur de monnaie;je pense que quelqu'un pourra te renseigner sur ce site
Répondre
#6
hello,

pour NAS c'est sur c'est interdit en libre service.............
Répondre
#7
bonjour,
J'ai fait une erreur sur mon message 72kva est correct.
A+
1 laverie depuis 4ans:7 machines 8kg huebsch(HWFY65),une 16kg et 22kg primus(RS), 3 sechoir double huebsch 15kg(300DRG),1 sechoir huebsch 23kg,un distributeur lessive soupline lavomatique , une centrale de paiment lavomatique.
Répondre
#8
Br935 a écrit :C'est vrai j'ai oublié de préciser les séchoirs sont au gaz, avez vous un fournisseur pour les echangeurs de monnaie? merci encore
Si les séchoirs fonctionnent au gaz 72 kva est aberant!


Sinon, les échangeurs moi je ne les rencontre seulement sur les autoroutes pour changer de direction. On dit un "changeur de monnaie".
On peut aussi configurer une centrale de paiement en changeur de monnaie mais ce n'est pas conseillé car comme dit laverie de la mairie les tubes se videraient trop vite.

Quant aux fournisseurs de changeur de monnaie, j'en fait parti bien que l'on en rencontre de moins en moins dans les laveries.
Répondre
#9
72 kva cela me parais beaucoup; c'est ce que j'ai chez moi et je suis tout electrique (4 séchoirs 14500 watts chacun + 1 table à repasser 9000watts)
Répondre
#10
Tu ne peux pas voir sur ton compteur les pics de consommation par phase ? Ainsi tu auras un apercu de tes besoins.
Répondre
#11
Pour te donner une idée, chez moi quand toutes les machines sont en marche je "tire" 110 ampéres sur une phase - mon disjoncteur est un 125 ampéres..........
Répondre
#12
Bonjour,

Pour les changeurs de monnaie
voie comestero.fr
a+
Répondre
#13
On tout cas merci pour toutes vous reponses, bon je vais voir combien je tire par phase sur mon compteur.Y a t-il un texte qui montre bien que les changeurs de monnaie sont interdit en libre service, car à côtés de chez moi il y a un monoprix prés des photocopieuse et le changeur de monnaie est libre service, si vous avez plus d'info, un site, ou un dégré, merci à bientôt
Répondre
#14
Je vais de contacter prochainement SOS laverie, quel est ton pénom, merci.
Répondre
#15
ce n'est pas le changeur de monnaies qui est interdit mais le nettoyage a sec , tu peux installer un changeur de monnaies dans ta laverie si tu veux moi je te conseille plutot un lecteur de billets
Répondre
#16
Ah d'accord j'avais rien compris, j'ai vérifié mon comteur, il est inscrit 130a, par contre je ne sais pas combien consomme. Seb tu peux m'expliquer tes calcul. 400, je suppose que la tension entre phase, mais pourquoi du multiple par 1.73 (est ce un coefficient) et je crois que ta fait une erreur car la puissance apparente S=U*I*racine 3 (car c'est du tri)
S=400*121*R3=83kVA (je ne comprend pas trés bien peut nous informer d'avantages,Merci.
Une autre question peut rajouter un lecteur de billet dans un distributeur muni uniquement de pièces, si oui ou se renseigner , prix? Bye!!
Répondre
#17
je crois que vous vous mélangez tous les crayons dans ce fil
Au début du fil BGR 235 parle de 10 machines 6 kg (là il parle de volume) que Seb traduit en 10 machines de 6KW dans le post plus loin.
Faut pas mélanger les volume de machine avec leur puissance.
Après vous parlez de KWa que vous transformer en Kva avec des cooeficient alors que c'est la même chose.
C'est un peu le bazar en gros.
Pour trouver environ l'ampérage par rapport à une puissance vous divisez par 660. 3 phases de 220.
84000 watts ou 84 Kwa ou 84 Kva = 127 A (84000/660)
Bien que ne ce soit pas tout à fait exacte.
Répondre
#18
Br935 a écrit :Ah d'accord j'avais rien compris, j'ai vérifié mon comteur, il est inscrit 130a, par contre je ne sais pas combien consomme. Seb tu peux m'expliquer tes calcul. 400, je suppose que la tension entre phase, mais pourquoi du multiple par 1.73 (est ce un coefficient) et je crois que ta fait une erreur car la puissance apparente S=U*I*racine 3 (car c'est du tri)
S=400*121*R3=83kVA (je ne comprend pas trés bien peut nous informer d'avantages,Merci.
Une autre question peut rajouter un lecteur de billet dans un distributeur muni uniquement de pièces, si oui ou se renseigner , prix? Bye!!
Le plus simple, Br935, c'est de poser une question à la fois !
Répondre
#19
Bonjour à tous. pour une de mes laverie, que je viens d'ouvrir, je suis en tout electrique 6 mal 8kg, 2 18kg, 3 doubles sechoirs, 3 ballons, ma puissance souscrite : 156 kva en utilisation moyenne, première facture edf : puissance atteinte : 101kva (en début d'activité).
1 Laverie 01/2006 : matériel Lavomac : 6 x 7,5 kg, 2 x 16 kg, 4 séchoirs, D.L. Covemat, centrale GPC 200.
1 Laverie 10/2006 : matériel Huebsch : 7 x 8 kg, 2 x 18 kg, 3 séchoirs doubles, D.L. Lavomatique, centrale GPC 200.
1 Laverie 02/2013 : matériel Primus : 5 x 7 kg, 2 x 18 kg, 2 séchoirs doubles, D.L., centrale LM control.
Répondre
#20
seb a écrit :bonjour,
J'ai fait une erreur sur mon message 72kva est correct.
A+
Pourtant
Seb sait (c'est) bien Wink
Répondre
#21
Donc au final, 76Kva est une puissance correcte?
merci
Répondre
#22
Br935 a écrit :Donc au final, 76Kva est une puissance correcte?
merci
Oui si les séchoirs sont électriques
Non si les séchoirs sont au gaz (12kva suffise)
Répondre
#23
Ok merci SOS laverie, moi les séchoirs sont au gaz donc je vais me renseigner au près d'EDF.
Répondre
#24
Bonjour,
Une machine de 6/7kg à une puissance de resistances de 6kw (3 resistances de 2kw).
Donc d'apres la formules en tri P=U*i*racine de 3(1.73).
I=P/(U*1.73) !!!!!I=6000/692!!!!!!I=9A.
Ainsi de suite pour le reste.
12kva(20A max) si les machines sont equipées de resistances!!!!Bon courage.