Diamètre de l’arrivée de gaz pour séchoir dx13/dx13

Bonsoir,

J’ai fait la demande à GRDF de m’installer un poste G25 pour mes séchoirs à gaz.

J’ai 4 double séchoir à gaz dx13/13 dans ma laverie installer à une distance de 10m de mon poste.

A l’heure actuel mon plombier veut faire l’installation du conduit de gaz en diamètre 28 je voudrais savoir si le diamètre est suffisant pour pouvoir alimenter les 4 double séchoir en même temps ?

Sur le manuel d’installation PAGE 25 https://docs.alliancelaundry.com/tech_p … 8301fr.pdf
si je ne me trompe pas un seul sechoir consomme 73 000 BTU/h donc 8 séchoir = 584 000 BTU/h

Sur la page 65 jusqu’à 600.000 btu/h il préconise un diamètre 1-1/2 en NPT soit un diamètre de 40–42 mm pour 15 mètre et 35mm pour une distance de 7,5m.

Pensez-vous que le diamètre 28 sera suffisant pour que mes séchoirs fonctionnent tous en même temps ?

Merci

Hors ligne

#2 25-10-2025 09:22:38

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 7 279

Re : Diamètre de l’arrivée de gaz pour séchoir dx13/dx13

Oui le diamètre est suffisant, les données que tu donnes sont en débit max, dans ton calcul tu devrait prendre en compte le coefficient de simultanéité.
Un compteur G25 est prévu pour un débit compris entre 0,16 m3/h et 25 m3/h c'est bon ça passe aussi au niveau du compteur

Hors ligne

#3 25-10-2025 14:59:43

Alain.T
Nouveau membre
Inscription : 23-09-2024
Messages : 7

Re : Diamètre de l’arrivée de gaz pour séchoir dx13/dx13

Je sais que cela va être rare que les 8 séchoirs soit en marche tous en même temps… mais lorsque cela arrivera j’aimerai que les 8 séchoirs fonctionne.

Hors ligne

#4 26-10-2025 09:21:48

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 7 279

Re : Diamètre de l’arrivée de gaz pour séchoir dx13/dx13

ça fonctionnera

Hors ligne

#5 27-10-2025 21:26:11

Pesez75
Membre
Lieu : Paris
Inscription : 06-11-2014
Messages : 127

Re : Diamètre de l’arrivée de gaz pour séchoir dx13/dx13

Oui pas de problème. J'ai un client qui a 5 séchoirs doubles avec du cuivre en diamètre 28 et ça arrive souvent que les 10 séchoirs tournent en même temps, ZERO soucis. Par contre, c'est la cheminée qui est le plus souvent en galère

Hors ligne