Forums maLaverie.net

Forums d'entraide pour exploitants de laverie automatique, buanderie et pressing.

Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 26-11-2008 00:22:01

radka
Membre
Inscription : 14-10-2006
Messages : 2 704

Compteur Electrique , triphasé

slt ; avec le Compteur Electrique , 36 triphasé on peut mettre combien des machines et de sechoire maximent et pas de gaz


laverie electrolux 3*455H et 2*475N et 1*4180N sechoir double +LM
laverie electrolux 5*465H et 1*4180N 2 Sechoir 14kg +LM
laverie electrolux  5* 555H et 2* 4130N +1* 3180N+ 2 Séchoir 14kg T primus + Central  LM

Hors ligne

#2 26-11-2008 07:19:39

jessy92500
Membre
Inscription : 17-11-2008
Messages : 45

Re : Compteur Electrique , triphasé

Bonjour,
Pour rester en Tarif Bleu - 36 KW - Maxi 3 Séchoirs avec système de modulation de puissance
Après il faut voir ce que tu veut au niveau puissance de tes séchoirs
Bien sur tes machines à laver en production d'eau chaude avec 1 ou 2 Chauffe eau éléctrique montée en série
Salutation

Hors ligne

#3 26-11-2008 10:17:13

radka
Membre
Inscription : 14-10-2006
Messages : 2 704

Re : Compteur Electrique , triphasé

alors on peut mettre : 6 ou 7 machines avec 2 sechoires pas plus


laverie electrolux 3*455H et 2*475N et 1*4180N sechoir double +LM
laverie electrolux 5*465H et 1*4180N 2 Sechoir 14kg +LM
laverie electrolux  5* 555H et 2* 4130N +1* 3180N+ 2 Séchoir 14kg T primus + Central  LM

Hors ligne

#4 26-11-2008 10:58:13

jessy92500
Membre
Inscription : 17-11-2008
Messages : 45

Re : Compteur Electrique , triphasé

Et oui - Il faut metre un compteur Jaune sinon

Hors ligne

#5 26-11-2008 14:11:37

radka
Membre
Inscription : 14-10-2006
Messages : 2 704

Re : Compteur Electrique , triphasé

donc le problemme c les sechoires c pas les machines ?! on peut mettre meme 15  ou 20 machines avec 2 sechoires ? on est limitte au sechoires mais pas au machines c ça ??


laverie electrolux 3*455H et 2*475N et 1*4180N sechoir double +LM
laverie electrolux 5*465H et 1*4180N 2 Sechoir 14kg +LM
laverie electrolux  5* 555H et 2* 4130N +1* 3180N+ 2 Séchoir 14kg T primus + Central  LM

Hors ligne

#6 26-11-2008 14:20:29

jessy92500
Membre
Inscription : 17-11-2008
Messages : 45

Re : Compteur Electrique , triphasé

Oui si tes machines sont en alimentation eau chaudes directement sans chauffage (Sans résistance)

Hors ligne

#7 26-11-2008 17:40:40

laverie de la mairie
Membre
Inscription : 21-08-2006
Messages : 1 803

Re : Compteur Electrique , triphasé

oui le probleme ce sont les séchoirs, une machine ne consomme pratiquement rien en électricité.

Hors ligne

Pied de page des forums