Forums maLaverie.net

Forums d'entraide pour exploitants de laverie automatique, buanderie et pressing.

Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 27-09-2018 09:41:57

Elteet
Membre
Inscription : 20-12-2015
Messages : 120

Vidange 30 cm au dessus du sol

Bonjour à tous,

Je dois installer des laveuses mais la vidange du bâtiment se trouve 30 cm au dessus du niveau du sol où je dois installer les machines.
Pour les petites machines, pas de problème je les surélève. Mais pour les grosses je ne sais pas comment faire...

Avez vous des solutions SVP?

Merci

Hors ligne

#2 27-09-2018 16:51:40

hhorme
Membre
Inscription : 15-12-2008
Messages : 2 615

Re : Vidange 30 cm au dessus du sol

t'a pas trop le choix mais ça te fait rehausser le tout de 35 au moins car faut de la pente ! t'es sur que tu ne peux pas te rebrancher plus bas en creusant la maçonnerie ? comment c'est foutu ton local

sinon bac de rétention et pompe de relevage mais gaffe a la panne et a l'innondation

Hors ligne

#3 27-09-2018 18:35:51

papillon33
Membre
Lieu : Bordeaux
Inscription : 16-02-2011
Messages : 2 804

Re : Vidange 30 cm au dessus du sol

Tu as aussi la solutions de prendre des machines avec pompes de vidange. big_smile

En ligne

#4 28-09-2018 09:48:14

Elteet
Membre
Inscription : 20-12-2015
Messages : 120

Re : Vidange 30 cm au dessus du sol

hhorme a écrit :

t'a pas trop le choix mais ça te fait rehausser le tout de 35 au moins car faut de la pente ! t'es sur que tu ne peux pas te rebrancher plus bas en creusant la maçonnerie ? comment c'est foutu ton local

sinon bac de rétention et pompe de relevage mais gaffe a la panne et a l'innondation

Et oui je peux rehausser les petites machines. Mais pour les 18 KG je me vois mal les rehausser de 35 cm. Les bacs à lessive seront inaccessible.
Et non je ne peux pas me brancher plus bas.

Hors ligne

#5 28-09-2018 09:49:26

Elteet
Membre
Inscription : 20-12-2015
Messages : 120

Re : Vidange 30 cm au dessus du sol

papillon33 a écrit :

Tu as aussi la solutions de prendre des machines avec pompes de vidange. big_smile

Je ne connais pas de machines 18KG avec pompe de vidange

Hors ligne

#6 28-09-2018 19:05:55

papillon33
Membre
Lieu : Bordeaux
Inscription : 16-02-2011
Messages : 2 804

Re : Vidange 30 cm au dessus du sol

Elteet a écrit :
papillon33 a écrit :

Tu as aussi la solutions de prendre des machines avec pompes de vidange. big_smile

Je ne connais pas de machines 18KG avec pompe de vidange

Je pense que c'est les même pompes de vidanges pour les 8 et pour les 18kg, comme c'est les même clapets de vidanges pour les 8 et les 18kg. D'ailleurs le tuyau de départ est presque toujours en diam 50 sauf Miele qui nous emmerde avec du 60. big_smile

En ligne

#7 30-09-2018 15:21:57

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 734

Re : Vidange 30 cm au dessus du sol

socle, tu n'as pas le choix, et après marche devant la machine pour que ça fasse moins haut

Hors ligne

#8 01-10-2018 13:34:33

Elteet
Membre
Inscription : 20-12-2015
Messages : 120

Re : Vidange 30 cm au dessus du sol

olivierdelabas a écrit :

socle, tu n'as pas le choix, et après marche devant la machine pour que ça fasse moins haut

Merci pour vos réponses.

Olivier, mettre une marche devant la machine = norme PMR ??

Quelqu'un utilise t-il une pompe de relevage?

Hors ligne

#9 02-10-2018 17:54:14

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 6 734

Re : Vidange 30 cm au dessus du sol

j'entends bien ton observation Elteet mais tu auras le même probléme de norme PMR si tu surélèves de 30 cm sans rien devant

Hors ligne

#10 03-10-2018 06:46:47

hhorme
Membre
Inscription : 15-12-2008
Messages : 2 615

Re : Vidange 30 cm au dessus du sol

compliqué ton installation ! je comprends que c'est une nouvelle laverie , et la vidange est un point essentiel a vérifier avant de se lancer, mais je persiste tu dois pouvoir la récupérer plus loin ta vidange étant donné que l'eau va vers le bas et non vers le haut et que chaque local doit etre alimenté en tuyau de 100 , tu dois pouvoir négocier un branchement a hauteur!  tout le reste socle haut, bac de rétention etc etc ne seront que source de contrainte pour toute la durée d'exploitation !  ou alors il faut prendre des machines avec pompe de vidange , je crois que miele et huebch en font ?

sinon si tu a déjà signé ton local que tu as déjà le matos pour moi la meilleure solution c'est un bac de vidange en inox avec un point bas a l'opposé et tu crache sur l'avant , avec une grille de filtration qui laissera passer l'eau mais pas les impureté et qui te sera d'accès facile pour nettoyer régulièrement, et 2 pompes de relevage une en secours de l'autre , je vois pas d'autre solution, un couvercle pour éviter la vapeur dans la laverie, tu vois c'est pas simple, voir même un bac de 35 de haut avec des branchements étanches a chaque machine et un raccordement a ta vidange su le haut du bac pour la sécurité de l'ensemble, au moins si une pompe déconne tes machine vidangeront mal et tu le verra tout de suite

Hors ligne

#11 03-10-2018 11:30:10

buch38150
Membre
Inscription : 02-06-2011
Messages : 731

Re : Vidange 30 cm au dessus du sol

J'ai eu le même problème dans un camping le technicien que je connais avais la solutions en branchant 2 pompes derrière la machine pourquoi 2 me direz vous  et bien juste au cas ou la première tombe en panne cela évite les inondations.

finalement en cherchant bien et en perçant 2 murs j'ai retrouvé un point bas. c'est vrai que ça évite beaucoup de problème.


1 laverie speed queen 4 machines 8kg 2 machines 18kg 2 sechoirs superposés 8kg sur machines 2 sechoirs 18kg cp lm controle avec lecteur de billets.
1 laverie PRIMUS 1 mal 6kg, 3 mal 7kg, 1mal 10 kg, 1mal 16 kg, 1 mal 18kg, 1 sechoir 17 kg et 1 double 14 kg, CDP LM

Hors ligne

Pied de page des forums