Forums maLaverie.net

Forums d'entraide pour exploitants de laverie automatique, buanderie et pressing.

Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 01-03-2014 13:19:22

seb34
Membre
Lieu : Hérault
Inscription : 09-02-2008
Messages : 68

Diamètre du conduit d'évacuation séchoirs

Bonjour à tous,

J'ai actuellement dans ma laverie 1 séchoir double ADC électrique avec des sorties de diamètre 150, piquées sur un conduit d'évacuation de diamètre 250 horizontal avec un coude. Distance séchoir/sortie façade 4m.
J'ai rajouté un 2eme séchoir double électrique, quel diamètre de conduit d'évacuation doit-je mettre car je pense que du 250 c'est un peut juste et peut provoquer des pannes intempestives.
A savoir que je ne peux mettre qu'un seul conduit en façade, tout doit passer par le même.

Merci d'avance


1 Laverie Mal IPSO, séchoirs ADC, centrale LM Control
1 Laverie Mal PRIMUS, séchoirs IPSO, centrale Socimatic

Hors ligne

#2 01-03-2014 15:47:19

papillon33
Membre
Lieu : Bordeaux
Inscription : 16-02-2011
Messages : 2 810

Re : Diamètre du conduit d'évacuation séchoirs

Tuyau de 150 de diam au départ, soit surface du conduit Pi x (R)2 --> 3,14 x 7.5 x 7.5 = 176.62. Deux sorties = 353.25 cm²
Retour en arrière pour calculer le diamètre correspondant --> 353.25 / 3.14 = 112.5 dont on prend la racine carré = 10.6, soit un diamètre de 200 mm, donc ton tuyau de 250 ne devrait pas occasionner des pertes de charges. Penses peut être à prévoir un 3ieme séchoir et donc directement le tuyau correspondant.

Hors ligne

#3 01-03-2014 17:51:33

seb34
Membre
Lieu : Hérault
Inscription : 09-02-2008
Messages : 68

Re : Diamètre du conduit d'évacuation séchoirs

Merci Papillon pour ta réponse.
En fait je veux évacuer mes 4 séchoirs dans le même conduit.
Si j'ai bien compris ta démarche, il faut un conduit de diamètre 400, si je mets mes 4 séchoirs sur le même conduit.
Mon conduit actuel de 250 n'est bon que pour 2 séchoirs et non 4.


1 Laverie Mal IPSO, séchoirs ADC, centrale LM Control
1 Laverie Mal PRIMUS, séchoirs IPSO, centrale Socimatic

Hors ligne

#4 01-03-2014 20:35:03

papillon33
Membre
Lieu : Bordeaux
Inscription : 16-02-2011
Messages : 2 810

Re : Diamètre du conduit d'évacuation séchoirs

Non, ton séchoir double a une sortie de 150. Donc le constructeur estime que 150 est suffisant pour ce séchoir double. Si tu en a deux doubles identiques, le calcul donne > 200 mm. Maintenant complète mon calcul par celui qui figure dans la doc du constructeur (A ma connaissance Girbau ADC fait partie du groupe Alliance Laundry avec IPSO, Speed Queed, Huebsch, et maintenant PRIMUS)
IL y a toujours une doc sur l'évacuation. Si tu l'as pas demande moi en MP.

Sans deconner, Je suppose qu'a court terme il feront aussi les culottes petits bateaux.

Hors ligne

#5 01-03-2014 21:25:55

st louis 78
Membre
Inscription : 16-11-2007
Messages : 5 718

Re : Diamètre du conduit d'évacuation séchoirs

je suis en sortie de sechoir double en 200  et non en 150  pour information bizarre ?


Materiel  Electrolux  Huebsch  Wi-line  CB

Hors ligne

#6 02-03-2014 20:52:32

papillon33
Membre
Lieu : Bordeaux
Inscription : 16-02-2011
Messages : 2 810

Re : Diamètre du conduit d'évacuation séchoirs

Effectivement St Louis il y a de quoi se poser des questions.
Je pense qu'il faut partir de l'existant.
Si ça sort d'un double en 150, deux doubles, il faut au moins du 200 ou 250 pour ne pas avoir de perte de charge.
Si ça sort en 200, il suffit de faire le calcul de la surface des tuyaux si le constructeur ne donne pas un abaque.

On reste d'accord sur le fait que le calcul en prenant la surface est approximatif, il faudrait tenir compte des flux d'air.
En première approximation ce calcul est juste. Si on cherche le pouilleime il faut prendre les abaques constructeur. (Dans ce calcul il faudrait effectivement intégrer aussi la longueur des tuyaux, la hauteur d'évacuation et peut être l'âge du neveu du fils du gendarme).

Par exemple :
- le DR335 IPSO (2x14kg gaz) a une sortie évacuation en elliptique 203mm
- Le DR35 IPSO (14kg) a une sortie évacuation en 203mm

- Le T16 Primus a une sortie évacuation en 203mm

Donc deux modèles de séchoirs simples et un modèle double avec les mêmes sorties.

Dernière modification par papillon33 (02-03-2014 20:54:17)

Hors ligne

#7 03-03-2014 08:46:50

Richir
Membre
Lieu : Anvers, Belgique
Inscription : 30-03-2009
Messages : 854
Site Web

Re : Diamètre du conduit d'évacuation séchoirs

papillon33 a écrit :

Non, ton séchoir double a une sortie de 150. Donc le constructeur estime que 150 est suffisant pour ce séchoir double. Si tu en a deux doubles identiques, le calcul donne > 200 mm. Maintenant complète mon calcul par celui qui figure dans la doc du constructeur (A ma connaissance Girbau ADC fait partie du groupe Alliance Laundry avec IPSO, Speed Queed, Huebsch, et maintenant PRIMUS)
IL y a toujours une doc sur l'évacuation. Si tu l'as pas demande moi en MP.

Sans deconner, Je suppose qu'a court terme il feront aussi les culottes petits bateaux.

Non Girbau et ADC n'ont rien à voir avec le groupe Alliance Laundry: Ipso, Speed Queen, Huebsch, Cisell, Unimac, ...
Girbau commercialise certains séchoirs ADC (gamme SLI) sous sa marque mais construit également ses propres séchoirs: gamme ED. Les 2 sociétés sont indépendantes.
Primus construit ses séchoirs et commercialise (encore?) les séchoirs Alliance.

150 n'est pas suffisant pour un double! Au moins 200 et bien respecter les instructions d'installation du constructeur!


Michel Richir
Distributeur Girbau, ADC, ...
6 laveries
info@automatic-industries.com

Hors ligne

#8 03-03-2014 17:26:25

papillon33
Membre
Lieu : Bordeaux
Inscription : 16-02-2011
Messages : 2 810

Re : Diamètre du conduit d'évacuation séchoirs

Je suis d'accord sur le respect des instructions du constructeur.

Par contre la collusion entre American Dryers et Girbau est notable il me semble :
http://www.girbau.com.au/products/produ … rporation/

Rien qu'en lisant le lien de l'importateur exclusif pour l'australie.

Je pense qu'ils font comme beaucoup, ils fabriquent et ils vendent aussi des appareils fabriqués sur spécif.
L'ancienne usine Laden d'Amien fabriquait pour plus de 70 marques différentes dans les années 80.

Hors ligne

#9 05-03-2014 07:43:13

Richir
Membre
Lieu : Anvers, Belgique
Inscription : 30-03-2009
Messages : 854
Site Web

Re : Diamètre du conduit d'évacuation séchoirs

papillon33 a écrit :

Par contre la collusion entre American Dryers et Girbau est notable il me semble :
http://www.girbau.com.au/products/produ … rporation/

Rien qu'en lisant le lien de l'importateur exclusif pour l'australie.

Girbau et ADC n'ont aucun lien au niveau de l'actionnariat. Girbau commercialise sous sa marque certains séchoirs construits par ADC. Ceci n'empèche pas les distributeurs de Girbau de distribuer directement les séchoirs ADC. Dans le cas de l'Australie, je crois que Girbau a racheté le distributeur local et poursuivi la politique de ce dernier. Avec la gamme de séchoirs ED, la prépondérance des séchoirs ADC dans la gamme Girbau a sensiblement diminué...


Michel Richir
Distributeur Girbau, ADC, ...
6 laveries
info@automatic-industries.com

Hors ligne

#10 05-03-2014 19:36:21

papillon33
Membre
Lieu : Bordeaux
Inscription : 16-02-2011
Messages : 2 810

Re : Diamètre du conduit d'évacuation séchoirs

Merci Mr Richir pour ces compléments d'info. En regardant les doc commerciales, j'ai trouvé une certaine ressemblance entre les séchoirs ED et les T16 Primus. Vous qui avez les doc techniques des Girbau et certainement celle des primus, pouvez vous faire le comparatif. A temps perdu évidemment et pour le fun.

Hors ligne

#11 06-03-2014 06:51:16

Richir
Membre
Lieu : Anvers, Belgique
Inscription : 30-03-2009
Messages : 854
Site Web

Re : Diamètre du conduit d'évacuation séchoirs

papillon33 a écrit :

Merci Mr Richir pour ces compléments d'info. En regardant les doc commerciales, j'ai trouvé une certaine ressemblance entre les séchoirs ED et les T16 Primus. Vous qui avez les doc techniques des Girbau et certainement celle des primus, pouvez vous faire le comparatif. A temps perdu évidemment et pour le fun.

Vraiment aucune comparaison entre ces modèles. J'ai déja fait cette comparaison Primus T / Girbau ED:

Cette comparaison est effectuée sur base des chiffres officiels communiqués par Girbau et Primus.

Séchoir Girbau ED260 de 13 kg:
Charge 13 kg de coton après essorage dans une machine à haute vitesse (350G), soit +- 42% d‘humidité résiduelle, soit 5,46 lit d’eau à évacuer.
Capacité d‘évaporation du ED260: 1,13 kW/ litre
Consommation totale: 6,17 kW ou +- 0.514 m³ de gaz (1 m³ = +- 12 kW)
Temps de séchage: 25 minutes

Séchoir Primus T13 de 13 kg:
1,0829 m³ de gaz et un temps de séchage de 40 minutes.

Soit une consommation inférieure de +- 50% et un temps de sèchage de +- 38% inférieur pour le séchoir Girbau ED260.

Si j'ai fait une erreur, merci de me le signaler! Mais même avec une marge d'erreur de 10 ou 20% la différence reste significative!


Michel Richir
Distributeur Girbau, ADC, ...
6 laveries
info@automatic-industries.com

Hors ligne

#12 07-03-2014 15:27:27

papillon33
Membre
Lieu : Bordeaux
Inscription : 16-02-2011
Messages : 2 810

Re : Diamètre du conduit d'évacuation séchoirs

Sur les résultats que vous tirez des documents constructeurs, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une erreur de votre part, mais je serais curieux de voir la vue éclaté de l'arrière de l'appareil.
Ceci étant, c'est ma curiosité qui est à l'oeuvre, j'ai essayé rapidement de récupérer la documentation avec les éclatés pièces, sans succès, n'étant pas client.

Hors ligne

#13 08-03-2014 08:42:48

Richir
Membre
Lieu : Anvers, Belgique
Inscription : 30-03-2009
Messages : 854
Site Web

Re : Diamètre du conduit d'évacuation séchoirs

papillon33 a écrit :

Sur les résultats que vous tirez des documents constructeurs, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une erreur de votre part, mais je serais curieux de voir la vue éclaté de l'arrière de l'appareil.
Ceci étant, c'est ma curiosité qui est à l'oeuvre, j'ai essayé rapidement de récupérer la documentation avec les éclatés pièces, sans succès, n'étant pas client.

Envoyé à ton mail perso.


Michel Richir
Distributeur Girbau, ADC, ...
6 laveries
info@automatic-industries.com

Hors ligne

#14 08-03-2014 19:13:34

papillon33
Membre
Lieu : Bordeaux
Inscription : 16-02-2011
Messages : 2 810

Re : Diamètre du conduit d'évacuation séchoirs

Merci Mr Richir

Hors ligne

#15 29-04-2014 11:05:38

bango
Membre
Inscription : 15-03-2009
Messages : 836

Re : Diamètre du conduit d'évacuation séchoirs

Richir a écrit :

[...150 n'est pas suffisant pour un double! Au moins 200 et bien respecter les instructions d'installation du constructeur!

Bonjour Richir,
Si 150 n'est pas suffisant pourquoi GIRBAU (ou ADC) fabrique t'il des sechoirs avec sortie 150 et non 200

Hors ligne

#16 29-04-2014 17:08:58

papillon33
Membre
Lieu : Bordeaux
Inscription : 16-02-2011
Messages : 2 810

Re : Diamètre du conduit d'évacuation séchoirs

La règle, c'est d'augmenter le diamètre à chaque raccordement de Lamons vers laval de façon à diminuer la perte de charge et donc d'augmenter l'efficacité de la ventilation de ton séchoir. Donc partant d'une sortie en 150, met du tuyau de 200. Enfin si tu veux.

Hors ligne

#17 29-04-2014 22:44:34

bango
Membre
Inscription : 15-03-2009
Messages : 836

Re : Diamètre du conduit d'évacuation séchoirs

papillon33 a écrit :

La règle, c'est d'augmenter le diamètre à chaque raccordement de Lamons vers laval de façon à diminuer la perte de charge et donc d'augmenter l'efficacité de la ventilation de ton séchoir. Donc partant d'une sortie en 150, met du tuyau de 200. Enfin si tu veux.

OK,
mais je ne trouve pas de reducteur 150/200.
sinon ramener mes 4 sorties dans un conduit unique de 350 est il faisable techniquement et utile?

Hors ligne

#18 30-04-2014 07:52:48

Richir
Membre
Lieu : Anvers, Belgique
Inscription : 30-03-2009
Messages : 854
Site Web

Re : Diamètre du conduit d'évacuation séchoirs

bango a écrit :

sinon ramener mes 4 sorties dans un conduit unique de 350 est il faisable techniquement et utile?

Oui c'est possible, mais attention:
1. Entre chaque connection essayer de garder une distance correspondant à la largeur d'u séchoir.
2. Connection à 45° pas à 90°.


Michel Richir
Distributeur Girbau, ADC, ...
6 laveries
info@automatic-industries.com

Hors ligne

#19 30-04-2014 09:17:04

papillon33
Membre
Lieu : Bordeaux
Inscription : 16-02-2011
Messages : 2 810

Re : Diamètre du conduit d'évacuation séchoirs

bango a écrit :
papillon33 a écrit :

La règle, c'est d'augmenter le diamètre à chaque raccordement de Lamons vers laval de façon à diminuer la perte de charge et donc d'augmenter l'efficacité de la ventilation de ton séchoir. Donc partant d'une sortie en 150, met du tuyau de 200. Enfin si tu veux.

OK,
mais je ne trouve pas de reducteur 150/200.
sinon ramener mes 4 sorties dans un conduit unique de 350 est il faisable techniquement et utile?

D'accord avec Mr Richir, mais si tu peux envoyer un tuyau par séchoir, c'est mieux. Même s'ils sont équipés de clapets anti retour, ceci étant métallique, il y a toujours un peu communication entre les séchoirs.

Dernière modification par papillon33 (30-04-2014 09:18:12)

Hors ligne

#20 06-05-2014 08:22:17

bango
Membre
Inscription : 15-03-2009
Messages : 836

Re : Diamètre du conduit d'évacuation séchoirs

merci à vous

Hors ligne

Pied de page des forums