Forums maLaverie.net

Forums d'entraide pour exploitants de laverie automatique, buanderie et pressing.

Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 10-06-2010 08:35:44

smass0412
Membre
Lieu : Longjumeau
Inscription : 24-04-2008
Messages : 374
Site Web

groupe de sécurité

Bonjour à tous,

C'est la troisième fois en deux ans que je change le groupe sécu de mon ballon d'eau chaude est-ce du à quelque chose en particulier d'après vous, ou est-ce normal ?


Deux laveries à Longjumeau et Ballancourt (essonne)
-8 ipso 7kg, 2 primus 16kg, 6 sechoirs speed.
-4 ipso 7kg, 1 ipso 16kg, 2 sechoirs ipso 14kg.

Hors ligne

#2 10-06-2010 09:22:22

st louis 78
Membre
Inscription : 16-11-2007
Messages : 5 818

Re : groupe de sécurité

Peut etre mettre un réducteur de préssion ??


Huebsch HC 20       Ispo DR335      Ispo IY       Wi-line

Hors ligne

#3 10-06-2010 10:03:19

elixyr
Membre
Lieu : Nîmes
Inscription : 05-02-2009
Messages : 1 079

Re : groupe de sécurité

smass0412 a écrit :

Bonjour à tous,

C'est la troisième fois en deux ans que je change le groupe sécu de mon ballon d'eau chaude est-ce du à quelque chose en particulier d'après vous, ou est-ce normal ?

Bonjour,
Je rencontre les mêmes problèmes, le plombier va m'installer "un ballon",d'après je ne devrais plus rencontrer de problème par la suite.


Vente , installation , dépannage

Hors ligne

#4 10-06-2010 12:34:11

hhorme
Membre
Inscription : 15-12-2008
Messages : 2 615

Re : groupe de sécurité

elixyr a écrit :
smass0412 a écrit :

Bonjour à tous,

C'est la troisième fois en deux ans que je change le groupe sécu de mon ballon d'eau chaude est-ce du à quelque chose en particulier d'après vous, ou est-ce normal ?

Bonjour,
Je rencontre les mêmes problèmes, le plombier va m'installer "un ballon",d'après je ne devrais plus rencontrer de problème par la suite.

tu veux surement parler d'un vase d'expansion sanitaire , si ceci résout le problème de la fuite au groupe il ne résout pas le problème que tu devra faire manoeuvrer régulièrement ton groupe de sécurité , je rappelle que le groupe de sécurité est un organe ESSENTIEL concernant la pression dans les ballons ! un groupe bouché c'est le risque de voir littéralement EXPLOSER son ballon ! et on dois en vérifier le fonctionnement très régulièrement !

si vous avez des problèmes réguliers avec vos groupes il convient de mettre en place un réducteur de pression car  la pression réseau avoisine les 6 bars ce qui est le seuil de déclenchement des groupes de sécurités qui se mettent a fuir en casi permanence et les entartre et deux deux

Hors ligne

#5 10-06-2010 12:56:07

lalaverie
Membre
Inscription : 29-12-2006
Messages : 1 096

Re : groupe de sécurité

il y a differentes qualités de groupes de securité
j'utilise maintenant des comap vendus( chez brossette par exemple) à 30 euros ht
je changeais tous les 2 ans pour des fuites permanentes
avec ceux là depuis 3 ans sans problème, aucune fuite sauf bien sur en periode de chauffe

Hors ligne

#6 10-06-2010 16:51:22

smass0412
Membre
Lieu : Longjumeau
Inscription : 24-04-2008
Messages : 374
Site Web

Re : groupe de sécurité

merci pour vos réponse je vais mettre un réducteur de pression je pense.


Deux laveries à Longjumeau et Ballancourt (essonne)
-8 ipso 7kg, 2 primus 16kg, 6 sechoirs speed.
-4 ipso 7kg, 1 ipso 16kg, 2 sechoirs ipso 14kg.

Hors ligne

Pied de page des forums