Diamètre de sortie évacuation Séchoir double Huebsch

Bonjour à tous.
Je voulais avoir votre avis sur le sujet des évacuations séchoirs double.
Voilà j'ai dans une laverie un vieux séchoir double fonctionnant au gaz (Huebsch originators 2 X 13 kg) que je changerais bien.
Le seul probleme est que les conduits d'évacuation sont en diamètre 150.
A la sortie,2 coudes à 90° + 3/4 m en tout droit vers le sortie par séchoir donc chaque séchoir a son conduit et 2 sorties différentes en 150.
Quasi tous les séchoirs doubles sont en diamètre 200 mais je ferais bien l'économie de changer les 2 évacuations en place.
Bref certains d'entre vous ont ils des configurations avec des réductions 200 vers 150 et cela fonctionne t'il correctement?
La théorie voudrait que non mais je pose quand même la question....
Merci à vous

Dernière modification par Jérom-826 (24-04-2025 08:26:37)

Hors ligne

#2 24-04-2025 18:12:01

olivierdelabas
Moderateur
Lieu : NICE
Inscription : 17-07-2006
Messages : 7 052

Re : Diamètre de sortie évacuation Séchoir double Huebsch

Je pense que tu peux faire une dérivation en 200 -200 200
puis réduction 200 -150 x 2

Sinon par chez toi tu dois avoir une spécialiste en ventilation industriel qui pourrait même te faire un truc sur mesure pour un prix correct

Tu as de la chance deux sorties en 150 ça fait 300, ça passe crème pour du 200


https://www.hydrozone.fr/raccord-y/1073 … ation.html
https://www.manomano.fr/p/airope-ra-125 … d=91050153

Hors ligne

#3 25-04-2025 04:30:18

Paisible
Membre
Inscription : 24-09-2013
Messages : 516

Re : Diamètre de sortie évacuation Séchoir double Huebsch

même réponse qu'Olivierdelabas en veillant à rester en 200 le plus long possible avant le Y sur les 2 tuyaux de 150,
par précaution, mettre une trappe de visite sur le la partie en 200: si le tirage ne suffisait pas, tu entrouvres un peu la trappe: ça permet de "gagner" en tirage et de vérifier facilement l'état d'encrassement des tuyaux
(je t'ai envoyé un mail au sujet de tes pompes mais je ne sais pas si tu l'as eu)

Hors ligne

#4 27-04-2025 09:25:03

Jérom-826
Membre
Inscription : 11-10-2016
Messages : 597

Re : Diamètre de sortie évacuation Séchoir double Huebsch

Je vous remercie tous les 2 pour vos réponses complètes qui me rassurent car je ne pensais pas pouvoir rester en 150 sur chaque sortie d'évacuation.