Si je mets le séchoir en entrée de magasin j'essaierai, du séchoir au conduit rigide.
Merci pour le tuyaux!
olivierdelabas a écrit :Bonjour Jean Louis et bienvenue sur le forum,
Il se trouve que je connais cette franchise, en effet le seul pigeon qu'ils ont trouvés ce trouve à Nice, et il est installé au milieu de trois de mes laveries....
Pourtant quand je lis la fiche du franchiseur sur son site, extraitCa c'est pas con, ça s'appelle la méthode Vietnamienne. Au Vietnam, tu as des rues avec tous les mêmes commerces, rue des couturiers, rue des fabricants de meubles, etc
Oui au Vn c'est comme ça mais pas pour les laveries...doudou19100 a écrit :reprise du matériel par Speed queen !!! Par contre tous ces gens vous présente des prévisionnels a vous faire rêver !!!!
Justement, faut pas rêver, le matériel leur appartient comme dans les leasings. Donc tu crèves, ils reprennent tout et tu peux même pas revendre pour éponger un peu le trou.
Une entreprise, c'est un risque. Donc, soit tu as les éléments qui te permettent de penser que tu vas gagner, soit tu fait rien.
Par contre si tu y vas, tu investies en empruntant dans une banque. 7 ans après, ton commerce a remboursé, tu récupèreras l'investissement quand tu vendra ton commerce. Et dans le cas d'un malheur, tu peux revendre le matériel ou la laverie pour éponger.
Bonjour à tous,
J'ai une question.
Croyez vous que les conduits lisses type inox isolés atténueront le bruit en façade?
Cela dépend t'il surtout de l'éloignement des séchoirs vis à vis de la vitrine ou non?
bonjour, je poste ma panne ça servira peut être à d'autre.
Moteur ventilation de marque marathon 70337701 HS sur un DX primus de 2ans. J'ai vérifié le condensateur,il est bon.
C'est quand même étrange sur un séchoir pratiquement neuf mais plus garanti.?
Comme l'extraction ne marche plus,la rampe gaz ne s'allume pas,normal.
Aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre je reste ouvert, d'ailleurs j'ai un monde fou,un bataillon de militaires, ça devient préoccupant...
Slt, le post est ancien mais pour le suivi des FX , j'apporte mon avis.
J'ai récemment remplacé mes bonnes vieilles Electrolux N75 à 700/800trs min par des FX 65 et 80.
J'ai réfléchi longtemps avant de choisir FX et non RX qui il est vrai coûtent 1000€ moins chères.
Déjà on les posent,pas besoin de les sceller et suivant la concurrence existante ou à venir, un essorage en 400G à 1200tr/min c'est pas du 200G à 800tr/min.
Aujourd'hui les clients sont sensibles aux économies et chez moi ils sont ravis de ne plus payer trop de séchages.
Certain sèchent en un cycle de 10minutes d'autres en deux et croyez moi ça change tout. Je précise que je tourne au gaz et je n'ai donc pas l'inertie d'un séchage électrique.
La programmation est simple et je conseille de modifier celle ci afin que les cycles soient moins longs.Les réglages usine ne sont pas au top.
Bonjour,
Si c'est vous qui avez remplacé la vanne de vidange , avez vous pensé à percer les orifices sur le côté ?
Exact à ne pas oublier, quelques fois un clou,vis,baleine acier de soutien gorge...On trouve de. Tout dans une vidange.
Sur mes RS j'ai remarqué que lorsque QQ chose bloque dans la vidange la bobine grille souvent derrière .
ALAC a écrit :J'ai trouvé ce type de distributeurs :
Demande leur, mais autrefois ils ne faisaient les distributeurs que pour leurs produits.
ALAC a écrit :https://www.sos-laverie.com/distributeu … 2x23448834 (Cela fera plaisir à GLF)
Effectivement cela ressemble au sien
ALAC a écrit :Je ne trouve pas de fournisseur, mais j'ai vu qu'il existe le même modèle avec une partie de la face avant vitrée.
Techno money à Brignole, le gars est très sympa, je viens de lui acheter un vitré 7 lignes de produits.
Branchement et paramétrage en dix minutes avec son aide.J'ai opté pour le modèle de base à moins de milles euros,un contact sec et un seul prix pour tous les produits
benlaverie a écrit :Elles ne disjonctent pas quand une ligne est coupée, soit l'une soit l'autre mais pas les deux en même temps machine tournantes.
Hier soir j'ai tenté la seule chose qu'il fallait faire: Mettre les huit machines sur une phase.
Et bien j'ai trouvé??? Mes neutres sont correctements branchés,phases équilibrées et pourtant ...
Un déséquilibre au neutre faisait tout disjoncter et je crois donc que mes disjoncteurs en courbes B qui eux gèrent la phase et le neutre vont régler le problème si je veux mettre des machines sur des phases différentes.
Pour le 300ma, oui lignes de câble non acceblibles et directes.Super le site, avec une attention particulière pour les gens qui travaillent
"Dans l’industrie, dans les bureaux ou encore dans les magasins, il y a une notion importante à prendre en compte: la continuité d’exploitation."Tu tue ton client, mais le business continue
J'aime bien cette notion d'entreprise responsable et citoyenne.
Vous comprenez pourquoi au bout d'un moment, l'état fait des lois et des normes restrictives.Vérifie quand même, mais du fait de la présence d'eau dans la laverie, je ne serais pas étonné que les 30mA soit obligatoires.
Pour ce qui me concerne, j'ai toujours mis un disjoncteur différentiel 30 mA par machine. Je suis un adepte de la règle suivante : "Si tu veux être sur que ton pantalon tienne, ceinture et bretelles"
Bravo pour la citation, l'avantage de mettre un 30mA par machine est que si tu es pas sur place, sous un cocotier par exemple, une seule machine sera en rideau pas toute la ligne...Et en plus tu tues personne!
Pour en revenir à mon soucis, hier j'ai installé mes disjoncteurs bipolaires en courbe B conseillés par Alliance.
Tout en me disant que ça fonctionnera sur deux phases j'ai tout mis en lavage et hop ça disjoncte.
Donc en résumé : Pour un grand nombre de machine "genre sensibles" quand on est en triphasé, on reste sur une seule phase et ça marche très bien.
Je vais bien me renseigner auprès de la socotec ou véritas pour voir si on peut tourner en 300mA en lignes directes et inaccessibles par machine.
benlaverie a écrit :olivierdelabas a écrit :Le neutre est forcement commun en amont, idéalement il doit partir d'un répartiteur, mais ton probléme de neutre est probablement en aval.
Il faut faire le test suivant:
tu coupes tout tes disjoncteurs, et disjoncteurs différentiels, puis tu enclenches un disjoncteurs différentiel, puis l'autre, ensuite tu enclenches les disjoncteurs d'une ligne les uns après les autres, ensuite du fait l'autre ligne et tu dois tombé sur celui qui merde.Merci pour le schéma, le neutre y reste commun.
J'ai déjà fait ce test et dès que j'enclenche une machine de la deuxième phase,ça disjoncte les deux phases .
J'ai commandé des disjoncteurs 10A courbe b en 2 pôles car ceux ci régulent la phase et le neutre pour justement éviter ce genre de désagrément avec ce genre de machines qui tourne en AC et DC avec variateurs de puissance. L'électronique à tout va nécessite ce genre de protection.
Là je tourne avec 4 FX sur une phase et ça fonctionne très bien. Plus chères et performantes=plus sensibles ?
Je te tiendrai au jus de l'évolution du problème.Quand je parlais d'un probléme de neutre je parlais en aval pas en amont, ton probléme ressemble à un neutre qui n'est pas à sa place.
Question, quand tu fais marcher tes machines qui sont sur la deuxième phase, en aillant pris soin de couper le différentiel de la première phase, que ce passe t-il?
Elles ne disjonctent pas quand une ligne est coupée, soit l'une soit l'autre mais pas les deux en même temps machine tournantes.
Hier soir j'ai tenté la seule chose qu'il fallait faire: Mettre les huit machines sur une phase.
Et bien j'ai trouvé??? Mes neutres sont correctements branchés,phases équilibrées et pourtant ...
Un déséquilibre au neutre faisait tout disjoncter et je crois donc que mes disjoncteurs en courbes B qui eux gèrent la phase et le neutre vont régler le problème si je veux mettre des machines sur des phases différentes.
Pour le 300ma, oui lignes de câble non acceblibles et directes.
benlaverie a écrit :Slt papillon,
Juste pour l'explication sur le 30Ma mais chez alliance on me dit d'installer du 300Ma et du disjoncteur en courbe B sur les fx, c'est considéré comme de l'industriel.Non, la protection différentielle c'est obligatoirement du 30 mA. Le 300 mA c'est la protection EDF.
benlaverie a écrit :Aurais tu un début d'explication à mon problème?
Est ce parce-que je suis en tri et que le neutre est commun?Tu es en alimentation triphasé. C'est à dire que tu as 5 fils :
- Un jaune vert qui correspond à la terre
- Un bleu qui correspond au neutre qui est forcément commun
- Trois autre fils en général noir ou marron qui correspondent aux trois phases
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_triphas%C3%A9
Vers le milieu de la page, il explique les couplages Triangle - EtoileDans ton cas comme tu y raccordes des machines Monophasées, tu est donc obligatoirement en étoile avec utilisation du neutre.
benlaverie a écrit :Fafe dit que ses FX tournent avec de simples disjoncteurs mais lui est en mono.
Un truc que j'ai pas essayé c'est de brancher les 8 sur une seule phase...Voir si ça disjoncte.As tu changé quelque chose dans ton cablage récemment ? Regarde la tension que tu as entre neutre et terre. Ce doit être Zéro ou proche. Par contre tu dois avoir 380 V entre phases et 220 v entre chacune des phases et le neutre.
Non, j'ai rien changé au tableau récemment. Je creuse, je vais finir par trouver.
Slt, comme papillon je te le conseille également, la protection des clients contre les châtaigne et les assureurs qui cherchent toutes les raisons du monde pour pas indemniser.
Tes 6 RX sont telles sur une seule phase?
Slt papillon,
Juste pour l'explication sur le 30Ma mais chez alliance on me dit d'installer du 300Ma et du disjoncteur en courbe B sur les fx, c'est considéré comme de l'industriel.
Aurais tu un début d'explication à mon problème?
Est ce parce-que je suis en tri et que le neutre est commun?
Fafe dit que ses FX tournent avec de simples disjoncteurs mais lui est en mono.
Un truc que j'ai pas essayé c'est de brancher les 8 sur une seule phase...Voir si ça disjoncte.
palmyre007 a écrit :ah oui ça part bien ?
Lessive Omo LAVOMATIQUE, Adoucissant Cajoline LAVOMATIQUE, Oxy Détachant EASY PRO --> Oui assez
Beaucoup moins de vente pour les lingettes EASY PRO
Tu les trouves où tes cajoline et à quel prix?
Lessive poudre esay pro c 60gr
Lingette et lessive sachet 1€ vrac 50cts
Bonjour Benlaverie,
Si je comprends bien,tes machines fonctionnent en monophasé?
C'est un choix de ta part ou était ce la seule solution avec ton matériel.
Quelques unes sortent d'un destockage c'était des collectivités que j'ai reprogrammé en" Laverie" et elles étaient déjà en mono.
C'est juste qu'il est en Mono parce qu'il chauffe à l'eau chaude et eau froide directement sans résistance. Moi j'ai le même matériel tout est en mono même mes séchoir qui sont au gaz sont en mono. Je n'ai pas de tri dans la laverie tout est en mono
Moi aussi,séchoirs gaz mono et fx comme toi, tu as mis quoi en disjoncteur et différentiel? Je reste en tri car j'ai Encore une R16 et une N75 Electrolux dont je me sers pour le lavage animaux.
Le neutre est forcement commun en amont, idéalement il doit partir d'un répartiteur, mais ton probléme de neutre est probablement en aval.
Il faut faire le test suivant:
tu coupes tout tes disjoncteurs, et disjoncteurs différentiels, puis tu enclenches un disjoncteurs différentiel, puis l'autre, ensuite tu enclenches les disjoncteurs d'une ligne les uns après les autres, ensuite du fait l'autre ligne et tu dois tombé sur celui qui merde.
Merci pour le schéma, le neutre y reste commun.
J'ai déjà fait ce test et dès que j'enclenche une machine de la deuxième phase,ça disjoncte les deux phases .
J'ai commandé des disjoncteurs 10A courbe b en 2 pôles car ceux ci régulent la phase et le neutre pour justement éviter ce genre de désagrément avec ce genre de machines qui tourne en AC et DC avec variateurs de puissance. L'électronique à tout va nécessite ce genre de protection.
Là je tourne avec 4 FX sur une phase et ça fonctionne très bien. Plus chères et performantes=plus sensibles ?
Je te tiendrai au jus de l'évolution du problème.
Slt olivier,
Oui,pour le neutre en commun je m'en doutais mais l'appareillage exact c'est quoi pour ce genre de matos?
Ben.
Les plus proches des Speed Queen en cuves fixes ou suspendues sont les Huebsch (gamme Galaxy pour les cuves fixes).A part le pupitre de commande,très peu de différences.
Huebsh= Alliance
Laverie de la mairie tu leur trouves quoi de plus au speed Queen? Perso je les connais pas, mais j'utilise des Primus RX et j'ai aussi des fx et j'en suis très content!! Et niveau design je préfère largement la fx à la SPEED QUEEN
speed queen a plusieurs modèles de la gamme alliance mais en hyper essorage comme la FX, c'est la SY comparable en tout point à la FX elle sort de la même usine d'ailleurs, aux couleurs speed queen mais toutes les laveries speed n'en s'ont pas équipées...Question porte monnaie c'est pas la même...
Salut,
J'ai installé 4 fx 80 sur une phase qui dessert ces quartes machines monophasées protégées par des disjoncteurs 10A avec un différentiel en tête en 40A 300ma
La deuxième série de 4 machines machine des fx 65 est sur une autre phase protégée de la même façon.
4 machines marchent nickel mais dès que j'enclenche une cinquième qui est pourtant sur une autre phase ca me fait disjoncter les deux différentiels.
On m'a conseillé de mettre des disjoncteurs en courbe B 2p mono 10A pour les courants résiduels et un différentiel par disjoncteur pour éviter qu'en cas de soucis une seule disjoncte à la fois.
Quelqu'un a t'il eu ce genre de problème?
Merci.
Tu la trouves où leur Charte? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de toi ou moi par exemple !! S'il suivrai leur charte il aurait pas beaucoup de laverie SPEED QUEEN qui s'installe. Et d'ailleurs la plupart des revendeur Primus (ou groupe
alliance) sont aussi sans scrupules et peuvent très bien t'avoir vendu du matériel, et créer avec un nouveau client une autre laverie à 50 m de la tienne.! C pas toi avec tes deux laveries qui va freiner le groupe speed Queen! S'ils ont envie d'ouvrir ils ouvrent. Si le projet d'ouvrir la laverie était plus avancé que ça c'est pas les deux trois appels que tu as passé qui ont stoppé le projet! Ya sûrement autre chose!Si demain moi je veux venir m'installer à côté de ta laverie et l'équiper tout en Primus je vois pas comment tu pourrais m'en empêcher?en appelant alliance? En tout cas je suis content pour toi qu'il n'ouvre pas.
La charte est sur le net, exact quand tu dis qu'ils en ont rien foutre,la seule arme qu'on a c'est d'avoir un meilleur matériel et d'être au point sur les charges fixes ce qui permettra de résister à la concurrence , voir de les pulvériser sur les tarifs.
Suis certainement con, mais je ne vois pas l’intérêt de passer par une franchise pour ouvrir une laverie.
J'approuve a 100%?
Leur projet ne devait pas être bien avancé alors( aucun bail signé aucune machine commander) sinon c'est pas deux trois appels qui les aurait fait changer d'avis! Mais bon l'essentiel c'est que ça stop leur projet tant mieux pour toi du coup.
Alliance system possède un charte de bonne conduite envers ses employés,fournisseurs et clients,tu devrais la lire...