Je ne parle pas du compteur EDF mais bien du disjoncteur dans mon tableau.
Je suis en triphasé.
Concernant le bon sens, ça tourne sans problème depuis des années. Je voulais juste savoir si on peut me faire des reproches lors d'un contrôle de ma laverie.
Comme le dit hhorme il est possible que des résistances aient été débranchées. Mais il me semble que non.
Il n'y a qu'un seul ballon pour le moment donc il ne fonctionne pas que la nuit. Autrement dit il arrive de temps en temps que le ballon chauffe et que les trois séchoirs soient démarrés en même temps, ça n'a jamais fait disjoncter.Pourtant 3x35A plus 10A ça fait 115A alors que mon disjoncteur est de 80A.
Peut-être que les séchoirs peuvent aussi fonctionner en monophasé dans ce cas 35A en mono correspondrait à du 20A en tri à 400V?
Pour Olivier "coefficient de simultanéité et le coefficient et d'utilisation"
Prenons le cas où il y a simultanéité Ks=1, moteur Ku=.75 mais pour les résistances qui doivent absorber la grosse partie de la conso du séchoir on a Ku= proche de 1. Donc les coefs au final sont proches de 1 lorsque les séchoirs chauffent on ne devrait pas être loin de l'amperage max annoncé.Sauf si des résistances en moins, ou 35A en mono? Ou autre chose?
Ma question initiale était : si quelqu'un contrôle ma laverie, voit que j'ai trois séchoirs 35A plus un ballon 10A sur un disjoncteur 80A, peut-il y trouver à redire?
réponse : non
Pour Xiaolong,
J'ai racheté une laverie il y'à environ 3 ans qui ést équipé (entre autre) d'une W3180N et je n'ai rencontré aucune panne avec.Je n'ai rien à redire sur la fiabilité mais du coup ne peux pas parler du prix des pièces.
Pour Richir,
Je pense que pour démarrer c'est un choix judicieux d'acheter du matériel ancien( ça évite de se retrouver avec un gros emprunt dès le démarrage),ç'est sur que l'on peut rencontrer plus de problème mais ça permet aussi de se faire la main.
Pour info, j'ai les 2 , une laverie que j'ai crée avec du matériel neuf et une autre que j'ai racheté avec du matériel qui date de 2001.
Après je pense que l'on a tous un avis différent sur se sujet.
C'est sûr que c'est avec les panne qu'on apprend à mieux connaitre son matériel même si je m'en passerai bien...
Apparemment ce serait une bobine qui aurait grillé car si on pousse le relais contacteur manuellement ,il fonctionne.C'est quand il reçoit la commande de chauffe qu'il faisait griller le fusible de 220V.
Par contre non je n'ai pas senti d'odeur de cramé.
Alors voilà,
Après avoir quasiment tout changé, il restait un autre relais contacteur pour les résistances et c'était celui là qui était H.S.
Donc problème résolu
Alors voilà ce que j'ai fait depuis.....
Transfo changé,carte electronique façade interverti,relais façade interverti,thermostat resistance interverti,les 3 alimentations des résistances débranchés.
Résultat : ne fonctionne toujours pas
Si quelqu'un a une autre piste, je suis preneur
Merci
Bonjour et bienvenue sur le forum
Bonjour et bienvenue sur le forum
Est ce que quelqu'un aurait le schéma électrique??
Merci d'avance
Bonjour et bienvenue sur le forum
Tu es situé où?
Ca marche
Allez tatofr,
Si tu m'offres le café je passes t'en prendre 2.
Et ça sera l'occasion de se connaitre.
Je ne les pas noté mais c'est un séchoir électrique
hhorme,
Quand tu parles du boitier d'allumage, tu parles du boitier ou on envoie le 380V.
Parce que celui là il a fallut que je le change car il avait prit un sacré coup de chaud au niveau de l'arrivé.
Voici la suite,
J'ai changé le transfo, j'ai changé le relais contacteur,j'ai shunté (pour test) les contacteurs porte et filtre.
Résultat ça ne fonctionne pas!!!!
Maintenant,je vais contrôlé le thermostat, le volet d'air.
A suivre......
oupss lu de travers
Bonjour,
Je ne pense que ça soit si chère que ça je pencherai même pour du semi-pro.
Peux tu nous donner la marque et le modèle des machines à ce tarif?
Et la centrale de paiement?
oui avec ce week end je "feignasse",je rentre de barbecue.
Je m'y mets demain....
Pas en ma connaissance
Bonjour Ecolowash,
l'idée est pas mal,par contre comment ça se passe pour mettre en place un N°AZUR et est ce que ça a un coût?
Bonjour,
Personnellement je trouve ca cher de plus ton matos à entre 15 à 20ans.
Tu devras dans peu de temps remplacer celui-ci, voir le réparer et vu le bénéfice que tu as c'est pas gagné.
Si tu souhaites remplacer ton matos tu es parti pour de longue année avant de pouvoir faire du bénéfice d'une part pour récupérer ta mise de départ + amortissement de ton matos.
Si tu vends par après c'est pas dit que tu vas totalement récrupérer sauf à très long terme.
Est-tu prêt à ne rien gagner pdt plusieurs années, moi perso c'est pas mon truc de reprendre une entreprise et ne rien gagner.
Bien à toi Fred
+++++++++1
Même avis que richir,
Il faut compter un séchoir pour 2 machines.
Par contre as tu pensé à mettre au moins 1 séchoir de volumes plus important pour tes grosses machines?
Effectivement, j'appelle ça es ailettes mais je ne connais pas le terme exact.
Dans le tambours vous avez 3 "ailettes" et les peluches ont tendances à se coincer à l'intérieur.
En espérant avoir été un peu plus clair
Oui horme,
c'est exactement ça,dès que le volet colle le fusible pete.
Je vais commencer par le transfo d'allumage (comme j ai un autre séchoir pour pièce).
Et merci pour l'idée du disjoncteur.
Et je donnerai l'avancement demain en espérant que ça soit ça.
Comment faites vous pour nettoyer l'intérieur des ailettes du tambour des séchoirs sans trop galérer?