Bonjour à tous
Je viens de racheter une laverie auto, je suis très heureux bien évidemment mais je viens de signer chez notaire et déjà un gros soucis au niveau des séchoirs...je vous dis pas la panique me concernant n’y connaissant rien!
En gros j’ai le 30 milli qui disjoncte, j’ai deux séchoirs speed queen de 2010 ils sont superposés
Lorsque je fais tourner à vide je l’ai fait 20 mn ça a pas sauter et a priori lorsqu’il y a du linge ça saute ...j’ai baisser le fusible du séchoir 10 pour identifier lequel des deux faisait sauter le 30 mili ça a tourner un jour Nikel pas d’appel clients mais hier même sur le’ 9 qui est celui du dessus ça a sauter ... j’ai regarder un peu ça a devenir dingue le plus dur j’ai envie de dire c’est pas de réparer mais de diagnostiquer la panne !! J’espère que vous allez pouvoir m’aider en attendant bonne journée à tous !!?
Messages : 2,747
Sujets : 24
Inscription : Feb 2011
Réputation :
0
speed queen fait parti du groupe Alliance Laundry ou sont aussi fabriqué les IPSO et les Primus. Sur ces séchoirs, le problème de disjonction vient souvent de l'humidité. Soit excessive, soit de l'humidité qui touche le micro contact de contrôle de fermeture de la trappe tiroir à poussière.
Regarde la doc page 40, C'est le switch de contrôle qui se trouve derrière le filtre. Il y en a un en haut et un en bas.
http://www.allianceautomation.fr/fichiers/DR335.pdf
Evidement tu as vérifié que les tamis à bourre étaient vides et propres. C'est impératif de les vider au moins une fois par jour.
Messages : 1,505
Sujets : 58
Inscription : Oct 2007
Réputation :
0
Messages : 2,747
Sujets : 24
Inscription : Feb 2011
Réputation :
0
PAUL168 a écrit :Mettez 300mA Mauvaise idée, avec un 30mA, si ça merde, le client prendra une chataigne sans reel danger, pas avec un 300mA. Ne fait surtout pas cela.
Excuse moi Paul de te contredire de façon formelle, mais ton conseil n'est pas bon. Si un 30mA disjoncte, c'est qu'il y a une fuite à la masse et supprimer cette sécurité, c'est dangereux. Aussi dangereux que ce qu'a fait il y a longtemps le technicien qui avait supprimer la sécurité de porte sur une IPSO rouge. Ca a couter le bras à un gosse, et je crois la faillite et de la prison à l'exploitant de la laverie.
NE JOUAIT PAS AVEC LES SECURITES. Parole de Papillon
Messages : 2,432
Sujets : 20
Inscription : Dec 2008
Réputation :
0
je plussoie sur ce que dit papillon, si ça merde c'est qu'il y a un caca ! donc faut nettoyer le probleme , de toutes façons même en 300 ma ça sautera en cas de masse , mais une fois que le client se sera éclairé
Messages : 1,505
Sujets : 58
Inscription : Oct 2007
Réputation :
0
C'est bizarre, j'ai vu plusieurs laveries dans Paris sont toutes équipées des 300. Il doit avoir une raison.
Messages : 2,747
Sujets : 24
Inscription : Feb 2011
Réputation :
0
PAUL168 a écrit :C'est bizarre, j'ai vu plusieurs laveries dans Paris sont toutes équipées des 300. Il doit avoir une raison. Il y a forcément un 300mA de EDF dans la plupart des cas. Donc pas étonnant que tu en ai vu. 
Par contre pour la protection des personnes contre les mises à la masse du secteur dans les machines, que ce soit dans des ERP ou dans des habitations, les 30mA sont à minima vivement conseillé si ce n'est obligatoire.
Messages : 80
Sujets : 12
Inscription : Jan 2015
Réputation :
0
Je partage l'avis de papillon : ne jouez pas avec la sécurité. Rester impérativement sur une protection 30 mA...
Messages : 1,069
Sujets : 72
Inscription : Sep 2009
Réputation :
0
Non les machines pros sont branchées de câble à câble donc la norme c'est du 300mla et ça disjoncte suffisamment pour être en sécurité à moins d'être pied nue dans une bassine d'eau. le 30 mla est obligatoire pour protéger une prise de courant par ex. il y a aussi le 10mla pour certaines applications mais là ça disjoncte quand on claque une porte!
Messages : 7,019
Sujets : 289
Inscription : Jul 2006
Réputation :
0
Le seuil différentiel est le seuil de courant à partir duquel le disjoncteur différentiel va déclencher. En réalité, ce seuil est le seuil maximal, le disjoncteur différentiel déclenchera avant.
Dans les logements, ce seuil est de 30mA (Obligation vis à vis de la norme NFC 15-100).
Dans l’industriel et le tertiaire, dans certains cas spécifiques, ce seuil différentiel est porté à 300mA.
Messages : 2,432
Sujets : 20
Inscription : Dec 2008
Réputation :
0
j'aimerai bien voir le document qui dit qu'on peut passer en 300 mA , pour moi non seulement il faut du 30 MA mais en plus il faut que ce soit des appareils de gamme tertiaire c'est a dire avec un déclenchement plus rapide encore,
dans une laverie il peut y avoir de l'eau par terre et il peut y avoir des gamins l'été qui marchent a coté de leurs tongues! donc je serais surpris que l'exception soit pour nous!
Messages : 2,747
Sujets : 24
Inscription : Feb 2011
Réputation :
0
15-01-2018, 10:30:12
(Modification du message : 15-01-2018, 10:30:55 par papillon33.)
De toute façon, même si il y a exception, je mettrais quand même des disjoncteurs 30 mA. C'est pas cool, un gamin collé sur une machine. :O
Maintenant, on peut faire comme l'installateur de la laverie de mon copain "machine de poupée". Un seul disjoncteur différentiel général et des fusibles. Résultat, vendredi soir, le disjoncteur principal du tableau a rendu l'âme, la laverie par terre la veille du week end. Trouvez un disjoncteur tétrapolaire chez Leroy Merlin de merde un samedi tu oublies.
Et maintenant, cette aprèm, je remplace la bête, puis je vais passer mon temp à fouiller le placard pour trouver quel est le putain de truc qui fait sauter. Alors que si chaque machine a son différentiel, il n'y a que la machine qui merde qui fait sauter son différentiel. Economie 200 balles, CA d'un Week end ??? Moi je dis que ça vaut pas le coup sauf si on est un adepte de "J'aime me faire chier"
|