depuis 2 mois Jai une machine 445H ( parfois) qui fait des coupures d'électricités partielle ( interrupteur de disjoncteur de la machine ) et totale dans la laverie ?? vous connaissez le probleme svp ?
|
Une coupure d'électricité
|
|
24-06-2014, 05:16:09
slt j'ai le même souci avec un petit séchoir on ma dit de vérifier plutôt les disjoncteur qui peuvent être naze. je n'ai pas pris le temps de le faire. mais même panne d'abord la protection de la machine et ensuite le général.
1 laverie speed queen 4 machines 8kg 2 machines 18kg 2 sechoirs superposés 8kg sur machines 2 sechoirs 18kg cp lm controle avec lecteur de billets.
1 laverie PRIMUS 1 mal 6kg, 3 mal 7kg, 1mal 10 kg, 1mal 16 kg, 1 mal 18kg, 1 sechoir 17 kg et 1 double 14 kg, CDP LM
24-06-2014, 06:35:00
Ce n'est pas un défaut de terre ? http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_(%C3%...cit%C3%A9)
1 reprise en 1997 - Electrolux W555H + W475H + W3180M + T4290 gaz + TD6-14 gaz,
1 création en 2008 - Electrolux W455H + W575H + W4180M + T4290 gaz + T4350 gaz + T5300S gaz, 1 reprise en 2013 - Electrolux W555H + W575H + W5180N + TD6-20 PAC. Laverie à Nancy - Laverie à Vandoeuvre
24-06-2014, 08:39:44
alors c quoi la solution ?
24-06-2014, 13:19:32
radka a écrit :depuis 2 mois Jai une machine 445H ( parfois) qui fait des coupures d'électricités partielle ( interrupteur de disjoncteur de la machine ) et totale dans la laverie ?? vous connaissez le probleme svp ? Tes disjoncteurs différentiels par appareil sont surement des 30mA. Et ton disjoncteur différentiel général est un 350mA ? Si c'est pas le cas, ton disjoncteur général peut sauter en même temps que le disjoncteur de la machine. Attention pour les disjoncteurs différentiel 30mA, il faut prendre des disjoncteurs adaptés à l'existence de moteurs (Quoique maintenant avec les convertisseurs de fréquence, le raisonnement théoriquement est obsolète) Les disjoncteurs type A détecte les défauts à composantes alternative Les disjoncteurs type AC détecte les défauts à composante alternative et continue Les disjoncteurs type Hpi sont identiques aux type AC + immunité renforcée aux déclenchements intempestifs Les disjoncteurs type AC sont plus adapté aux appareils comportant de l'électronique.
24-06-2014, 13:37:42
salut papillon en restant plus terre a terre pour les novices en électricité quel disjoncteur différentiel faut il pour un séchoir électrique 8Kg superposé a une machine horizon speed queen alimenté en 380
Merci.
1 laverie speed queen 4 machines 8kg 2 machines 18kg 2 sechoirs superposés 8kg sur machines 2 sechoirs 18kg cp lm controle avec lecteur de billets.
1 laverie PRIMUS 1 mal 6kg, 3 mal 7kg, 1mal 10 kg, 1mal 16 kg, 1 mal 18kg, 1 sechoir 17 kg et 1 double 14 kg, CDP LM
24-06-2014, 16:40:22
(Modification du message : 24-06-2014, 16:41:34 par papillon33.)
Je met toujours un disjoncteur pour chaque machine. C'est pour cela que je préfère les appareils monophasés. (Cout des disjoncteurs différentiels)
Chacun de mes séchoirs PRIMUS T16 24kW sont en triphasé, j'ai donc mis des : - HAGER DISJONCTEUR 3P 6/10KA COURBE C 40A 3 MODULES RÉF : NFN340 couplé avec des différentiels : - HAGER Bloc dif 3P 40A 30mA AC MODULES RÉF : BD341 Ca plume un peu mais tu es tranquille lors du contrôle de l'organisme de certification. Evidemment dans ton cas, choisie le disjoncteur en fonction de la puissance de ton appareil. (Si tu en met deux sur le même disjoncteur, un problème sur un coupe les deux. Si tu peux les isoler individuellement, cette solution est possible avec comme inconvénient : - Problème, les deux disjonctent - Tu en isoles un et tu reconnecte - Ca re disjoncte, c'est cette appareil qui déconne, tu l'isoles et tu peux remettre l'autre en production.
24-06-2014, 16:55:24
le Courbe D pour des séchoirs sera moins sensible au pic d'intensité
24-06-2014, 22:56:07
papillon33 a écrit :je te remercie papillon tu as raison mon disjoncteur général saute en même temps que le disjoncteur de la machineradka a écrit :depuis 2 mois Jai une machine 445H ( parfois) qui fait des coupures d'électricités partielle ( interrupteur de disjoncteur de la machine ) et totale dans la laverie ?? vous connaissez le probleme svp ? si j'ai bien compris je dois mettre disjoncteurs type AC pour la machine ?!!! c'est bizarre parce que avant j'avais pas des problème ( plus de 5 ans)
25-06-2014, 06:44:35
un disjoncteur n'est pas éternel
25-06-2014, 08:16:04
Ton disjoncteur principal est un 30 mA ou un 350mA ?
25-06-2014, 08:17:42
je sais pas je vais voir !!
25-06-2014, 22:26:18
papillon33 a écrit :Ton disjoncteur principal est un 30 mA ou un 350mA ?tu as reçu mon Email?
26-06-2014, 08:23:33
Oui ce matin
26-06-2014, 09:30:43
(Modification du message : 26-06-2014, 09:31:54 par papillon33.)
Bon, je viens de voir tes photos :
- Disjoncteur EDF 300mA Ok - Disjoncteurs de machines marque Gewiss GW94036 (INT.MAGN.DIF.C.2P C10 4,5KA AC/0,3 2M) Tu vois sur leur facade I/Dif 0,3A Ce sont donc aussi des 300mA Donc c'est normal qu'ils sautent en coeur. En plus tu n'es pas protéger contre les risques aux personnes et je pense que ton installation n'est pas conforme. Il faut au moins un disjoncteur différentiel 0.03A ou 30mA, l'idéal c'est un par machine.
26-06-2014, 15:46:01
donc je dois rajouter un disjoncteur différentiel 0.03A ou 30mA en plus pour chaque machine c'est ça ?
26-06-2014, 15:52:30
(Modification du message : 26-06-2014, 15:53:28 par papillon33.)
Non, à la place de tes Gewiss GW94036
Parce que actuellement, ils ne servent à rien. (Selon ce que j'ai vu sur tes photos)
ok tu me conseilles pour une marque a acheter stp ?
27-06-2014, 07:30:37
Hager ou Legrand
28-06-2014, 07:03:44
papillon33 a écrit :Bon, je viens de voir tes photos : Faux le 300mla est tout a fait conforme à la sécurité des personnes puisque c'est branchement direct câble à câble. le 30 mla est obligatoire pour la sécurité des persones quand il y a un branchement sur une prise d courant.
28-06-2014, 08:05:17
Met un 300 mA câble à câble dans une salle de bain et dit moi si c'est conforme.
Fait une laverie avec juste un 300 mA comme protection et demande une visite de socotec ou de l'Apave, tu vas voir ta conformité. Le 300 mA doit toujours être suivi par des disjoncteurs différentiels 30 mA pour la protection des personnes. Et moi je conseille de mettre un disjoncteur différentiel 30 mA pour chaque machine. Bien sur bricoler peut être provisoirement plus économique, mais l'activité d'exploitant est une activité professionnelle. |
|
« Sujet précédent | Sujet suivant »
|