installation des conducteurs sur primus fs7
#1
bonjour, j'ai relié ma centrale ecoline 2 à mes fs7 (acheté en occasion et qui fonctionnait à pièce) via le conducteur mais ça ne marche pas ....HELP
Au moment du paiement, l'impulsion a lieu au niveau de la central mais rien sur la machine.
Merci de votre aide
Répondre
#2
....ou alors un contact pour faire ces mise en route
Répondre
#3
moi sur mes machines entre la centrale euroline du meme fabriquant que la tienne j'ai un relais + un pont de diode+condensateur relié sur la carte de commande de la machine

as tu essayé de contacter electrocablage ?
Répondre
#4
J'ai également une ECOLINE 2 et des IPSO et j'ai mis un relais 24V alternative avec contact NO (à fermeture)de ce type : http://fr.farnell.com/finder/40-61-8-024...dp/1169161, branché coté bobine du relais vers la centrale et coté contact du relais vers la machine. Impulsion centrale réglé sur 1s (0001).
Répondre
#5
j'ai suivi ton idée Paris laverie, et j'ai appelé electrocablage...il m'a precisé de verifié le contact no ou nc.
je verifie ça demain et vous tiens au courant
Répondre
#6
paris-laverie a écrit :moi sur mes machines entre la centrale euroline du meme fabriquant que la tienne j'ai un relais + un pont de diode+condensateur relié sur la carte de commande de la machine


le relais que tu as mis est en alternatif ou en continu....
Répondre
#7
probleme resolu,
le probleme ne venait ni de la centrale ni des relais.
Il fallait reprogrammer la machine primus de "paiement par pièce" à "paiement externe"
Répondre
#8
Non!!!
j'ai toujours un probleme avec mes relais!!! (crié victoire trop rapidement)
- je n'ai pas encore branché le retour d'occupation. est ce que ça peux bloquer la mise en route de la machine?
-je vais tester le temps d'impulsion (passer à 1 s)
- faut il debrancher totalement le lecteur de jetons sur la machine
si vous avez eu à installer des relais pour passer de jeton à paiement externe...merci de votre aide
Répondre
#9
normalement ton relais doit etre connecté à la place de ton lecteur de jeton
c'est une impulsion en 24v, moi elle doit etre réglé entre 0,6 et 0,8 s pour simuler une piéce ou jeton qui passe dans le lecteur.

bon courage
Répondre
#10
paris-laverie a écrit :normalement ton relais doit etre connecté à la place de ton lecteur de jeton
c'est une impulsion en 24v, moi elle doit etre réglé entre 0,6 et 0,8 s pour simuler une piéce ou jeton qui passe dans le lecteur.

bon courage

Merci à toi
Effectivement, j'ai debranché le lecteur de jeton pour brancher mon relais, je vais essayer le temps d'impulsion mais la plus basse impulsion que je peux donner est 1 sec( ecoline 2)
- j'ai branché le relais aux 2 extremités du bornier sur lequel etait relié le lecteur de jeton...est ce juste?
- j'ai changé le parametre EP (external paiment) à "rEL".
- faut il brancher les retours d'occupation ou peux t-on faire les test et ensuite le brancher?
Répondre
#11
le retour d'occupation sert juste pouyr ta centrale a indiquer au client s'il reselectionne une machine en route
"machine occupé"
Répondre
#12
Probleme resolu, c'etait en fait un fusible sur la centrale de paiement qu'il fallait changer!!!!
Temps pas perdu puisque ça m'a permi de comprendre pas mal de chose...merci à vous tous pour votre aide