03-05-2010, 13:02:28
le Tarif heures pleines/heures creuses est il nécessaire dans une laverie automatique?
Notamment lors de l'utilisation d'un chauffe eau gaz?
Notamment lors de l'utilisation d'un chauffe eau gaz?
|
tarif EDF
|
|
03-05-2010, 13:02:28
le Tarif heures pleines/heures creuses est il nécessaire dans une laverie automatique?
Notamment lors de l'utilisation d'un chauffe eau gaz?
03-05-2010, 13:50:54
LAVERIE PASTEUR a écrit :le Tarif heures pleines/heures creuses est il nécessaire dans une laverie automatique?Aucun intéret si tu ne fait pas fonctionner des appareils électrique la nuit
03-05-2010, 14:47:21
Comment connaître la puissance la plus proche de celle nécessaire pour son installation électrique en KVA
En tarif Bleu, cela va de 3 à 36 KVA on considère environ 7 machines à laver qui consomme environ 550 W chacune 2 séchoirs au gaz 1 distributeur de lessive 1 centrale de paiement 1 chauffe eau gaz de 300l l'éclairage,... Je ne sais même pas quelle est la puissance actuelle de mon installation?
03-05-2010, 14:56:48
LAVERIE PASTEUR a écrit :Comment connaître la puissance la plus proche de celle nécessaire pour son installation électrique en KVA9 KW te sufis largement http://www.malaverie.net/forums/viewtopi...824#p18824
03-05-2010, 15:04:23
laveries.L.S a écrit :Mes machines sont des 3 A chacuneLAVERIE PASTEUR a écrit :Comment connaître la puissance la plus proche de celle nécessaire pour son installation électrique en KVA9 KW te sufis largement 7 machines x 3A = 21 A Pour ce qui est de la puissance 6 KW me semble suffisant mais en revenche pour ce qui est de l'intensité 21A dépasse les 15A ! laveries.L.S a écrit :Compteur E.D.F Bleu / Récapitulatif
03-05-2010, 15:21:31
Il ne faut pas aditionner tes ampères
Il faut aditionner toutes tes puissances et appliquer la formule en triphasé : P = U X I X Racine de 3
03-05-2010, 15:26:33
laveries.L.S a écrit :Il ne faut pas aditionner tes ampèresDonc 6 KVA me semble suffisant, je demanderai confirmation a EDF a l'occasion. Mais a quoi correspond les 10 Ampères alors, sachant qu'en tête de mon armoire électrique j'ai 40A ?
03-05-2010, 16:34:51
precise ! c'est écrit sur quoi ces 40 A ?? , n'oublie pas tes séchoirs, eux aussi qui font aussi dans les 500 w et pense aussi ton éclairage et aux autres accessoires
03-05-2010, 16:37:11
6 KW Triphasé - 10 Ampères
Si ta 40 Ampère sur ton compteur tu doit avoir un abonnement de 24 KW
03-05-2010, 17:06:38
laveries.L.S a écrit :6 KW Triphasé - 10 Ampères40A sur mon disjoncteur général de l'armoire électrique, mais ça ne veux rien dire puis que j'ai remplacé l'armoire électrique complète moi même car j'avais des fusibles.
03-05-2010, 17:58:01
LAVERIE PASTEUR a écrit :Il faut regarder sur ton contrat EDF pour voir la puissance souscriptelaveries.L.S a écrit :6 KW Triphasé - 10 Ampères40A sur mon disjoncteur général de l'armoire électrique, mais ça ne veux rien dire puis que j'ai remplacé l'armoire électrique complète moi même car j'avais des fusibles. |
|
« Sujet précédent | Sujet suivant »
|