Messages : 73
Sujets : 18
Inscription : Mar 2007
Réputation :
0
bonjour les musclés!
et oui, déjà 6 mois d'exploitation... ça passe trop vite... quelques petits soucis lors de la mise en route, mais sinon, rien d'inquiétant...
petite question sur le plan électrique... en 6 mois, il nous est arrivé lors de la visite journalière de trouver par 4 fois une à deux machines dont le disjoncteur différentiel avait sauté...
pour info, mal 7.5, et mal 18 avec différentiel 30 mA...
quel en est la cause? et par quel moyen peut-on y remédier?
merci d'avance pour vos éclaircissements!
Messages : 5,383
Sujets : 410
Inscription : Nov 2007
Réputation :
0
Ce sont toujour le mémes machines qui dijonctes .
Messages : 73
Sujets : 18
Inscription : Mar 2007
Réputation :
0
la 1 ou la 1 et 3 ou la 1 et 4... mais ce n'est arrivé que 4 fois sur 190 jours...
Messages : 5,383
Sujets : 410
Inscription : Nov 2007
Réputation :
0
Que ça vienne de tes machines en elle méme je ne pense pas ? aux bout de 6 mois ? En tout cas il y à quelque chose qui fait masse mais quoi voir le :
branchement de tes machines ou de l'eau qui coule à linterieur de tes machines ? Ou là puissance de ton compteur principale ? PEUT ETRE ?
Je ne suis pas un expert de ce coter là ? Mais je pence que certain te donnera plus d'infos que moi .
Messages : 73
Sujets : 18
Inscription : Mar 2007
Réputation :
0
ok merci,
peut-être que le 30 mA est trop faible... sais pas trop en fait...
ça vient pas d'un manque de puissance au niveau du général, sinon, c'est le général qui sauterait...
bref, j'attends vos hypothèses...
Messages : 5,383
Sujets : 410
Inscription : Nov 2007
Réputation :
0
Quant tes machines disjonctes elles sont tous au mêmes programmes ou pas ?
Messages : 73
Sujets : 18
Inscription : Mar 2007
Réputation :
0
et bien, vu que les clients ne nous signalent rien à ce sujet, j'imagine que ça arrive quand c inoccupé...
on nous a simplement appelé une fois, car quelqu'un avait sélectionné et payé une machine qui était déjà hors tension...
Messages : 504
Sujets : 34
Inscription : Dec 2006
Réputation :
0
Pour qu'un différentiel disjoncte, il faut une fuite de courant .
Le dispositif qui protège la machine est de type vigi, c'est à dire un disjoncteur couplé à un différentiel. En cas de court-circuit (contact phase-neutre), le disjoncteur saute, entraînant avec lui le différentiel ( ils sont solidaires mécaniquement ). En cas de fuite de courant ( phase ou neutre en contact avec un bout de ferraille ), le différentiel saute et entraîne le disjoncteur. C'est clair ? J'espère, mais de toute façon, ce n'est pas très important pour résoudre ton problème.
Il y a plusieurs hypothèses dans ton cas:
1 ) De l'eau coule en dehors du tambour ou au niveau de l'électro-vanne et vient toucher phase et neutre. Cela créé un court-circuit. Cette hypothèse ne me convainc pas.
2 ) Un fil relié à un organe électro-mécanique ( inverseur par exemple ) est mal isolé et touche de temps en temps, selon les vibrations, la carcasse de la machine. Cette hypothèse me paraît être la bonne, et en fait la plus fréquente.
Tout le problème est de trouver le fil en question. Si tu as de vieilles machines électro-mécanique avec des fils partout, je te souhaite bonne chance: c'est l'aiguille dans la meule de foin. Les machines électroniques nouvelles génération sont bien plus simples au niveau câblage.
PS : Ne t'occupe pas du disjoncteur général.
Une laverie en primus et électrolux mélangés
Messages : 7,019
Sujets : 289
Inscription : Jul 2006
Réputation :
0
elchico a écrit :la 1 ou la 1 et 3 ou la 1 et 4... mais ce n'est arrivé que 4 fois sur 190 jours... 4 fois c'est déjà trop, y' a un problème et il faut trouver pourquoi, roberto de donne beaucoup de pistes, ils va falloir prendre ton mal en patience et chercher,
ce n'est pas "une panne franche" et là est toute la difficulté.
y' a un truc que je comprend pas dans ton installation elchico a écrit :la 1 ou la 1 et 3 ou la 1 et 4. , comment sont branchés tes machines?
Chacune à un disjoncteur différentiel, ou tu as plusieurs machines sur le même?
Messages : 504
Sujets : 34
Inscription : Dec 2006
Réputation :
0
D'après la description, chacune a son différentiel. Sinon, en cas de fuite de courant, toutes la laverie disjoncterait.
Une laverie en primus et électrolux mélangés
Messages : 5,383
Sujets : 410
Inscription : Nov 2007
Réputation :
0
A l'époque quant j'avais ce problème c'était une des résistances HS ou le branchement derrière là machine ou les fils qui ne sont pas assez serré
Messages : 1,572
Sujets : 27
Inscription : Aug 2006
Réputation :
0
elchico a écrit :ok merci,
peut-être que le 30 mA est trop faible... sais pas trop en fait...
ça vient pas d'un manque de puissance au niveau du général, sinon, c'est le général qui sauterait...
bref, j'attends vos hypothèses... 30 mla trop faible, le 300 mla est autorisé puisque c'est du branchement direct sur machine (pas de prise de courant)
10 fois moins de chance de sauter, commencez par ça
Messages : 5,383
Sujets : 410
Inscription : Nov 2007
Réputation :
0
Je me suis renseigner Donc peut être que le disjoncteur différentielle est HS De toute façon qu'ont mette de 300mla ça ne changera rien ça sautera toujours c'est qu'ont m'a dit .Maintenant il faut vérifier (l'info c'est de mon Père edf c'est lui qui s'occupait de mes problème dans la laverie) Moi j'y connais rien ! Donc je dit ce qu'ont ma donner comme renseignement . Maintenant c'est vrai quant ont n'est pas sur place c'est pas évidant
Messages : 1,572
Sujets : 27
Inscription : Aug 2006
Réputation :
0
Si ça a sauté 4 fois en 6 mois avec du 30 mla ça ne sautera pas avec du 300 mla!
Si c'était une résistance (si la machine en a) ça sauterait tout le temps avec différentiel ou non.
Et si le diférentiel de 30 mla est HS (pourquoi pas) comme vous dîtes ST Louis autant le changer en 300 mla
Messages : 5,383
Sujets : 410
Inscription : Nov 2007
Réputation :
0
Ont à eux ce genre de problème et il à remit un nouveau différentiel avec la même puissance de 10 mla et après plus de Panne
il faut que je lui pose là question car toutes les machines de 8kg sont en 10mla ?? J'y connais rien du tout dans ce domaine .
Messages : 73
Sujets : 18
Inscription : Mar 2007
Réputation :
0
merci de vous creuser les méninges pour moi...
pour info, rien n'a changé depuis notre récente installation...
nous avons donc 2 mal wff75 ipso + 2 mal wff180 ipso (alimentation en eau chaude, pas de résistance)+ un dr335 ipso... le tout neuf et mis en service le 2/10/2008...
chacune des mal est raccordée à un disjoncteur différentiel 30 mA... puis à un disjoncteur différentiel général 300 mA... puis à un sectionneur... (tarif jaune 48 kva)...
au début je pensais que ça pouvait venir des orages... mais c pas logique...
une personne m'a dit d'essayer avec du 45 mA... j'attends de revoir l'électricien qui doit revenir pour faire fonctionner enfin cette putain de gâche électrique... lol ... et oui, nous, depuis le début, nous sommes ouvert 24 heures sur 24 heures... lol ...
Messages : 73
Sujets : 18
Inscription : Mar 2007
Réputation :
0
bonjour roberto 70,
j'opterais plus pour la première solution... car apparemment ça n'arrive pas pendant le cycle... donc on peut penser que lorsque le client enlève son linge... si ça n'a pas bien essoré, ou s'il reste une poche d'eau et que celle-ci suinte jusqu'aux fils de l'électrovanne... ça fait disjoncter...
à méditer...
Messages : 504
Sujets : 34
Inscription : Dec 2006
Réputation :
0
Effectivement, si ça n'arrive pas pendant le cycle, ça peut être ça. Mais c'est curieux que ce problème se produise quand la machine est à l' arrêt.
Une laverie en primus et électrolux mélangés
Messages : 5,383
Sujets : 410
Inscription : Nov 2007
Réputation :
0
Il faut faire un essais à vide (elle dijoncte au moment de l'ouverture de la porte ? Peut etre voir la
Messages : 5,383
Sujets : 410
Inscription : Nov 2007
Réputation :
0
st louis 78 a écrit :Il faut faire un essais à vide (elle dijoncte au moment de l'ouverture de la porte ? Peut etre voir la la serrure ) moi j'ai mon clavier qui disjoncte aussi
|