bonjour
les dubix ont un conduit pour les gaz chaud regarde si elle n'est pas rempli de calamine autrement tu démonte la rampe et a l'aide d'une petite brosse nettoie bien les trous
autrement sur le bloc gaz il ya un petit tamis avec l'eau il arrive parfoit qu'il se bouche et au demarrage le debit du gaz est insufisant et donc le bloc se met en securité. a tu un pressotat en entrée.
voila j'espére que tu trouveras la panne
indique moi le type j'ai longtemp dépanné les dubix il me reste pas mal de doc
les dubix ont un conduit pour les gaz chaud regarde si elle n'est pas rempli de calamine autrement tu démonte la rampe et a l'aide d'une petite brosse nettoie bien les trous
autrement sur le bloc gaz il ya un petit tamis avec l'eau il arrive parfoit qu'il se bouche et au demarrage le debit du gaz est insufisant et donc le bloc se met en securité. a tu un pressotat en entrée.
voila j'espére que tu trouveras la panne
indique moi le type j'ai longtemp dépanné les dubix il me reste pas mal de doc