Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
eteindre machine a laver a distance
#1
bonjour,

j'ai une centrale cksquare myosis lem et je voulais savoir si il était possible de pouvoir couper les machines a distance ( pour pouvoir débloquer la porte qui reste verrouillé)
peut etre avec des relais ou autre je sais pas ....
merci
Répondre
#2
Je connais pas cksquare mais pour ma part, j'utilise des relais supplémentaires sur chaque machine sur leur alimentation électrique.
Ensuite il te faut de la place sur les cartes centrale pour les impulsions.
Tu commandes un contact pour chaque machine ça coupe le jus et libère la sécurité de porte. Pratique. Puis tu réenclenches l'alimentation par ton appli.
Répondre
#3
Pour compléter les propos de Bernard, c'est tout a fait possible à faire avec un petit automate domotique (avec extension si beaucoup de machines) et un relais par machine

En domotique j'utilise l' IPX V4
https://www.gce-electronics.com/fr/carte...90001.html

Après il y-a d'autres marques, celui à le mérite d’être développé et fabriqué en France
Répondre
#4
je l ai fait dans une de mes laverie avec de la domotique et c est super pratique de ne pas faire des allez retour pour pas grand chose
14 laveries sur Dijon: 11 Electrolux +1 speed Queen +1 Primus + 1 IPSO + LM control
1 station HP
laveries résidentielles: Electrolux / Primus + LM control
Répondre
#5
Bonjour, je l'ai déjà fait sur une cksquare mais sur centrale à boutons !! Chez electrocablage aucun soucis ! Par contre je ne sais pas si cksquare n'a pas changé son logiciel pour le faire sur les centrales tactiles !
Responsable technique société TECHLAV SERVICE à BRIVE (19)
Distributeur PRIMUS France - Danube.
Gestion et entretien de laveries étudiantes,résidentielles et privées-pressings -blanchisserie
Répondre
#6
vive ipx4 j'en utilise 3 et c'est un régale
Répondre
#7
doudou19100 a écrit :Bonjour, je l'ai déjà fait sur une cksquare mais sur centrale à boutons !! Chez electrocablage aucun soucis ! Par contre je ne sais pas si cksquare n'a pas changé son logiciel pour le faire sur les centrales tactiles !

Ma centrale est a bouton

Ca a l air super mais il y a des explications pour le cablage ca m intéresse vraiment
On peut le faire soi même ?
Merci
Répondre
#8
Avec ipx, vous faites un cablage separé ?
Avec une vielle centrale pourquoi pas mais avec des centrales connectées qu'est ce qui vous empêche de le faire directement et d'avoir la même interface ? Simple curiosité ?
Peut être que le logiciel de certaines marques ne le permet pas ?
Répondre
#9
avec une centrale cksquare a boutons, tu as normalement autant de boutons en façade que tu as de machines à laver et séchoirs! mais la carte cksquare comporte encore des relais inutilisés! il suffit dans ton application de programmer des sorties non utilisées sur la carte en coupure machine avec un relais 24 Volts,mais attention tu est obligé de programmer en tempo minute ,par exemple 30, 50 ou plus car la centrale ne permet pas de faire du on/off! avec cela via ton application tu actives par exemple la sortie 12 pour stopper la machine 1! et ainsi de suite pour chaque machine! ceci évidemment si tu n'as pas 25 appareils dans la laverie car dans ce cas tu n'as plus de place disponible! comme dit ben avec une electrocablage on rajoute une carte ou plusieurs pour faire le ON/OFF sur les appareils, cela est beaucoup plus souple!!
Responsable technique société TECHLAV SERVICE à BRIVE (19)
Distributeur PRIMUS France - Danube.
Gestion et entretien de laveries étudiantes,résidentielles et privées-pressings -blanchisserie
Répondre
#10
doudou19100 a écrit :avec une centrale cksquare a boutons, tu as normalement autant de boutons en façade que tu as de machines à laver et séchoirs! mais la carte cksquare comporte encore des relais inutilisés! il suffit dans ton application de programmer des sorties non utilisées sur la carte en coupure machine avec un relais 24 Volts,mais attention tu est obligé de programmer en tempo minute ,par exemple 30, 50 ou plus car la centrale ne permet pas de faire du on/off! avec cela via ton application tu actives par exemple la sortie 12 pour stopper la machine 1! et ainsi de suite pour chaque machine! ceci évidemment si tu n'as pas 25 appareils dans la laverie car dans ce cas tu n'as plus de place disponible! comme dit ben avec une electrocablage on rajoute une carte ou plusieurs pour faire le ON/OFF sur les appareils, cela est beaucoup plus souple!!
C est une carte qui gere 30 machines et j en ai que 10 d utiliser
Répondre
#11
palmyre007 a écrit :
doudou19100 a écrit :avec une centrale cksquare a boutons, tu as normalement autant de boutons en façade que tu as de machines à laver et séchoirs! mais la carte cksquare comporte encore des relais inutilisés! il suffit dans ton application de programmer des sorties non utilisées sur la carte en coupure machine avec un relais 24 Volts,mais attention tu est obligé de programmer en tempo minute ,par exemple 30, 50 ou plus car la centrale ne permet pas de faire du on/off! avec cela via ton application tu actives par exemple la sortie 12 pour stopper la machine 1! et ainsi de suite pour chaque machine! ceci évidemment si tu n'as pas 25 appareils dans la laverie car dans ce cas tu n'as plus de place disponible! comme dit ben avec une electrocablage on rajoute une carte ou plusieurs pour faire le ON/OFF sur les appareils, cela est beaucoup plus souple!!
C est une carte qui gere 30 machines et j en ai que 10 d utiliser

Donc si ton cablage centrale le permet. 4pairesX2 tu achètes des relais à 7€ et c'est parti !
Répondre
#12
tu peux alors utiliser les sorties inutilisées pour couper tes machines un câble 2 fils suffit par appareil, si tu as de la place dans ceux qui sont installés c encore mieux
Responsable technique société TECHLAV SERVICE à BRIVE (19)
Distributeur PRIMUS France - Danube.
Gestion et entretien de laveries étudiantes,résidentielles et privées-pressings -blanchisserie
Répondre
#13
De toute façon obliger de se deplacer si il reste de l'eau dans le tambour je ne prend pas le risque d'avoir une piscine dans la laverie je me deplace logique donc le systeme a ses limites Wink
Répondre
#14
A ses limites pour les déplacements inutiles !! Demande aux exploitants qui possèdent le démarrage et l'arrêt à distance comme Ben ci cela n'est pas d'un certain confort !! Le client qui a coincé du linge dans le hublot et qui a démarré la machine ! A ce moment là tu es bien content de pouvoir stopper a distance et de redémarrer sans avoir besoin de se déplacer !! Après je ne sais pas si cela est compatible avec electrolux car d'après ce que j'ai compris la vanne reste fermée en cas de coupure de courant !! Il faudrait la confirmation d'un spécialiste electrolux !
Responsable technique société TECHLAV SERVICE à BRIVE (19)
Distributeur PRIMUS France - Danube.
Gestion et entretien de laveries étudiantes,résidentielles et privées-pressings -blanchisserie
Répondre
#15
Coincé le linge dans la machine jamais depuis que j'ai des electrolux Le demarrge a distance une fois en deux ans et encore ! Chaque laverie est diference pas la meme clientéle
Répondre
#16
Sans compter que les machines actuelles sont électroniques, quelquefois ça bug, un déséquilibre de poids, d'eau, trop de lessive qui fait mousser et hop le programme dérape.

Je me déplace beaucoup moins grâce à ce système.
Répondre
#17
c bien st louis!! tu as des clients disciplinés!sincèrement sur BRIVE cela arrive une fois par mois minimum!!
Responsable technique société TECHLAV SERVICE à BRIVE (19)
Distributeur PRIMUS France - Danube.
Gestion et entretien de laveries étudiantes,résidentielles et privées-pressings -blanchisserie
Répondre
#18
doudou19100 a écrit :tu peux alors utiliser les sorties inutilisées pour couper tes machines un câble 2 fils suffit par appareil, si tu as de la place dans ceux qui sont installés c encore mieux

ça me plait bien mais comment on cable tout cela ?

merci
Répondre
#19
le top aussi serait de pouvoir a distance une machine en rincage par exemple ou en essorage
Répondre
#20
câblage très simple, par contre tu ne peux pas avancer dans le programme!sauf les veilles PRIMUS a programmateur
Responsable technique société TECHLAV SERVICE à BRIVE (19)
Distributeur PRIMUS France - Danube.
Gestion et entretien de laveries étudiantes,résidentielles et privées-pressings -blanchisserie
Répondre
#21
doudou19100 a écrit :câblage très simple, par contre tu ne peux pas avancer dans le programme!sauf les veilles PRIMUS a programmateur

Bonsoir doudou

Comme les GF6 Primus
Répondre
#22
tous les modèles avec programmateur et bouton pour l'avance rapide, type R7/16/22 en général sur ces machines la tempo était de 70 secondes pour que le programmateur fasse le tour jusqu’à l'essorage! pour les modèles RS SIX ou sept secondes! en fonction du nombre de relais ont pouvaient combiner les deux, avance programme et arrêt et redémarrage!
Responsable technique société TECHLAV SERVICE à BRIVE (19)
Distributeur PRIMUS France - Danube.
Gestion et entretien de laveries étudiantes,résidentielles et privées-pressings -blanchisserie
Répondre
#23
doudou19100 a écrit :câblage très simple, par contre tu ne peux pas avancer dans le programme!sauf les veilles PRIMUS a programmateur

trés simple ....tu peux m'expliquer ?
merci beaucoup
Répondre
#24
il faut aller sur ton application ck square, tu prends la ligne d'un bouton qui n'est pas présent en façade,tu programme le prix a zéro et l'impulsion a 800 ou 900 secondes ou plus, tu installes un relais 24 Volts sur ta machine pour venir couper l'alimentation de celle-ci!! avec une ck square par contre tu ne peux avoir qu'une temporisation en coupure car le logiciel ne fait pas du ON/OFF
Responsable technique société TECHLAV SERVICE à BRIVE (19)
Distributeur PRIMUS France - Danube.
Gestion et entretien de laveries étudiantes,résidentielles et privées-pressings -blanchisserie
Répondre
#25
doudou19100 a écrit :il faut aller sur ton application ck square, tu prends la ligne d'un bouton qui n'est pas présent en façade,tu programme le prix a zéro et l'impulsion a 800 ou 900 secondes ou plus, tu installes un relais 24 Volts sur ta machine pour venir couper l'alimentation de celle-ci!! avec une ck square par contre tu ne peux avoir qu'une temporisation en coupure car le logiciel ne fait pas du ON/OFF

Ok merci je vais voir ça cela parait simple mais je vous pas trop comment installer tout ça
Répondre


Atteindre :