diametre du cuivre arrivé du gaz!
#1
Bonjour,

Je créé une nouvelle laverie et je me pose une question concernant le diamètre du tuyau gaz, en effet j’ai un cuivre diamètre extérieur de 20 qui passe sous la dalle , ce diamètre va-t-il suffire pour alimenter trois séchoir 14 kg gaz d’une puissance de 26 kW plus un stix 20 gaz ?
Merci.
Répondre
#2
Bonjour,

20 c est trop juste il te faut un compteur 10m3 21 mbar et cuivre de 28 mais faut prendre en compte la distance entre tes SL et ton compteur.
Laverie IPSO 1x6kg, 3x8kg, 1x16,5kg, 1x18,5kg, 3xDR35 gaz, centrale de paiement sbcc
Répondre
#3
je suis du même avis que Mîke ça risque d’être trop juste, mais pourquoi as tu ton tuyau de gaz dans? ou sous? la dalle
Répondre
#4
En faite j’ai pris possession de ce local dans l’état et en effet le cuivre gaz est noyé dans la dalle. Dans tout les cas j’ai la réponse à ma question et je vous en remercie, je vais le passer en 30 et apparent. Merci à vous deux.
Répondre
#5
De rien ;-)
Laverie IPSO 1x6kg, 3x8kg, 1x16,5kg, 1x18,5kg, 3xDR35 gaz, centrale de paiement sbcc
Répondre
#6
Pense à le peindre en jaune, c'est la couleurs légale pour le gaz.