panne sechoir gaz electrolux
#26
olivierdelabas a écrit :
st louis 78 a écrit :Bonjour

temps qu'ont y est Wink pourquoi a t'il aucun probleme sur les machines a laver ??

probablement que les machines sont en 230 volts

st louis 78 a écrit :PS: si il aurais eus des séchoirs qui tourne dans les deux sens il aurait pas besoin de changer les phases ces ça Wink

oui il aurait fallut aussi changer les phases

Ok Merçi Olivier Wink pour la petite explication peufffff !!! fait lourd ce soir fait chaud ! fait chaud !!
Répondre
#27
merci a tous jai inversé les phases tout est nikel
franchement merci et vive edf ...
Répondre
#28
Super ! ravi que cela remarche.
Je pense que tu peux faire un joli courrier au service qualité d'EDF pour indiqué ta mésaventure Wink
Donne nous leur réponse.
1 reprise en 1997 - Electrolux W555H + W475H + W3180M + T4290 gaz + TD6-14 gaz,
1 création en 2008 - Electrolux W455H + W575H + W4180M + T4290 gaz + T4350 gaz + T5300S gaz,
1 reprise en 2013 - Electrolux W555H + W575H + W5180N + TD6-20 PAC.
Laverie à Nancy - Laverie à Vandoeuvre
Répondre
#29
ok pas de soucis lol
Répondre
#30
Bonjour,
Je viens d'avoir un probleme similaire.
Hier, toutes les grosses machines et les sechoirs se sont arretes d'un coup. Mais les bandeaux de commande et la centrale etaient bien allumées.
J'ai pris la tension en sortie du disjoncteur et j'avais du 220v au lieu de 380v sur une des phases.
Après un appel à ErDF, ils sont arrivés 1 heure plus tard !!! c'est à signaler :-)
Il y avait un fusible HS dans le coffret exterieur..
Ils ont réparé en 5 mn.
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)