Diamètre évacuation séchoir électrique....
#1
Bonjour,

Je voudrais savoir s'il y a une norme pour le diamètre mini du tuyau d'évac d'air pour séchoir électrique...

J'ai 2 séchoirs électriques miele que je voudrais installer dans un nouveau local...

Merci..........
Répondre
#2
Il faut que tu regarde les données constructeur du séchoir
Répondre
#3
encore plus simple tu prend le diamètre de sortie de l'un de tes séchoirs tu calcul la surface de l'évac et tu multiplie par 2 puisque tu as 2 séchoirs

je te rappelle la formule de calcul de surface d'un cercle c'est pi *R2

EX : donc en admettant que ta sortie de séchoir soit de diamètre 200 tu prend rayon au carré = 100*100=10000* 3,14 =31400

multiplie par 2 sechoirs = 62800 mm2

ensuite pour connaitre le diamêtre tu fait racine carré de 62800 soit une évacuation de diamètre 250

ATTENTION SOUS réserve que tu n'évacue pas a 50 m sinon faut appliquer les pertes de charges et grossir le diamètre
Répondre
#4
Merci hhome.... c'est sympa..... je m'y colle....A bientôt.............