Bonjour,
Je voudrais savoir s'il y a une norme pour le diamètre mini du tuyau d'évac d'air pour séchoir électrique...
J'ai 2 séchoirs électriques miele que je voudrais installer dans un nouveau local...
Merci..........
Messages : 1,717
Sujets : 65
Inscription : Jan 2009
Réputation :
0
Il faut que tu regarde les données constructeur du séchoir
Messages : 2,432
Sujets : 20
Inscription : Dec 2008
Réputation :
0
encore plus simple tu prend le diamètre de sortie de l'un de tes séchoirs tu calcul la surface de l'évac et tu multiplie par 2 puisque tu as 2 séchoirs
je te rappelle la formule de calcul de surface d'un cercle c'est pi *R2
EX : donc en admettant que ta sortie de séchoir soit de diamètre 200 tu prend rayon au carré = 100*100=10000* 3,14 =31400
multiplie par 2 sechoirs = 62800 mm2
ensuite pour connaitre le diamêtre tu fait racine carré de 62800 soit une évacuation de diamètre 250
ATTENTION SOUS réserve que tu n'évacue pas a 50 m sinon faut appliquer les pertes de charges et grossir le diamètre
Messages : 17
Sujets : 7
Inscription : Jun 2009
Réputation :
0
Merci hhome.... c'est sympa..... je m'y colle....A bientôt.............