#1
Salut à tous, j'ai eu un différentiel 40A qui se mettait à déclencher de façon complètement aléatoire depuis quelques jours. Le genre de panne bien pénible : ça saute parfois en pleine nuit, les machines s'arrêtent et le lendemain, forcément, ça peut vite devenir compliqué avec les clients.

Le tableau est d'origine et doit avoir une bonne douzaine d'années. Il est installé dans le local technique derrière les machines, avec pas mal d'humidité ambiante, donc je me suis dit que ça pouvait aussi avoir son rôle à jouer. J'ai commencé par isoler les circuits un par un et le défaut revenait systématiquement sur la même ligne. Ça orientait plutôt vers un souci sur ce circuit qu'un problème général du tableau.

Comme je ne pouvais pas me permettre de rester fermé, j'ai finalement remplacé le matériel concerné. Pour trouver rapidement une référence équivalente, je suis passé par une boutique B2B de matériel électrique, ce qui m'a permis de commander la bonne référence sans trop chercher et d'être livré dès le lendemain. La pièce m'est revenue à moins de 40 € HT et le remplacement a été fait en une soirée.

Depuis, plus aucun déclenchement. Je surveille quand même la ligne pour être sûr que le problème ne venait pas d'un autre équipement.

Vous faites comment de votre côté quand un différentiel commence à déclencher de manière aléatoire dans vos locaux ? Vous cherchez d'abord l'appareil en défaut ou vous avez une méthode particulière pour isoler rapidement le circuit concerné ?
Répondre
#2
(01-10-2026, 06:49:04)PherberT a écrit : Salut à tous, j'ai eu un différentiel 40A qui se mettait à déclencher n'importe quand depuis quelques jours. Le genre de panne pénible, ça saute en pleine nuit, du coup les machines qui tournent s'arrêtent et bonjour les clients mécontents le lendemain.
Le tableau est d'origine, il a plus de 12 ans, dans le local technique derrière les machines, donc forcément avec l'humidité ambiante ça finit par jouer des tours sur ce genre de matos. J'ai testé en isolant les circuits un par un, le défaut revenait sur la même ligne, ce qui indiquait plutôt un problème sur ce circuit qu'un simple déclenchement général. Fallait une solution rapide, pas question de fermer la laverie en attendant. Du coup j'ai commandé le matériel adapté auprès d'un fournisseur de matériel électrique, livré le lendemain matin. Référence équivalente trouvée sans souci, moins de 40 € HT la pièce. Changement fait en une soirée... rien de bien méchant au final. Vous faites comment dans vos locaux quand un différentiel commence à déclencher de façon aléatoire comme ça ?

Sauf pour ce qui est éclairage, centrale ect. 
Isole chaque machine par des disjoncteurs différentiels indépendants. 
Ça coûte un peux plus cher mais tu seras tranquille.
Répondre
#3
je confirme : un disjoncteur différenciel par machine c est la bonne base d un tableau actuel
14 laveries sur Dijon: 11 Electrolux +1 speed Queen +1 Primus + 1 IPSO + LM control
1 station HP
laveries résidentielles: Electrolux / Primus + LM control