03-04-2026, 09:48:41
Hello. Moi je dirai comme doudou car j'ai eu ce problème quand j'avais changé les vieilles centrales pour du wiline.
Si séchoirs et machines primus : enlever tous les relais tempo et brancher en direct à la centrale.
1) Cavalier du milieu (pico 2&3) pour passer commande + retour en contact sec.
2) branchement CS commande sur fil vert et rouge sur primus FX.
3) déconnecter du contacteur le neutre en attente de des bornes NO.
4) brancher le retour d'occupation sur le contact NO.
Paramétrer 1s d'impulsion sur wiline.
Ma centrale n'avait jamais disjoncté quand j'avais le problème.
Pas de problème avec les séchoirs car pas de retour d'occupation.
Si séchoirs et machines primus : enlever tous les relais tempo et brancher en direct à la centrale.
1) Cavalier du milieu (pico 2&3) pour passer commande + retour en contact sec.
2) branchement CS commande sur fil vert et rouge sur primus FX.
3) déconnecter du contacteur le neutre en attente de des bornes NO.
4) brancher le retour d'occupation sur le contact NO.
Paramétrer 1s d'impulsion sur wiline.
Ma centrale n'avait jamais disjoncté quand j'avais le problème.
Pas de problème avec les séchoirs car pas de retour d'occupation.