01-04-2026, 20:43:22
Merci pour votre retour.
De notre côté, nous ne pensons pas que le problème vienne du câblage, car les séchoirs ne disjonctent pas et le défaut apparaît uniquement à partir de la 4ᵉ machine en fonctionnement simultané. Peu importe l’ordre de démarrage, c’est toujours la dernière machine lancée qui déclenche.
Par ailleurs, nous avons constaté une baisse de puissance sur la troisième phase au niveau du compteur Enedis, ce qui pourrait être à l’origine du problème.
Nous avons également vérifié que la mise à la terre est correctement raccordée sur les machines.
Enfin, la centrale n’a jamais disjoncté.
Nous allons approfondir cette piste, notamment en vérifiant la répartition des charges et l’équilibrage des phases.
Cordialement
De notre côté, nous ne pensons pas que le problème vienne du câblage, car les séchoirs ne disjonctent pas et le défaut apparaît uniquement à partir de la 4ᵉ machine en fonctionnement simultané. Peu importe l’ordre de démarrage, c’est toujours la dernière machine lancée qui déclenche.
Par ailleurs, nous avons constaté une baisse de puissance sur la troisième phase au niveau du compteur Enedis, ce qui pourrait être à l’origine du problème.
Nous avons également vérifié que la mise à la terre est correctement raccordée sur les machines.
Enfin, la centrale n’a jamais disjoncté.
Nous allons approfondir cette piste, notamment en vérifiant la répartition des charges et l’équilibrage des phases.
Cordialement