#8
Pour compléter les propos de Pasez75

La courbe AC ne fait pas référence à une courbe de déclenchement comme les courbes B, C, D,

Disjoncteur différentiel de type AC

Détection :

Ne détecte que les courants de défaut sinusoïdaux alternatifs (courants de fuite de type AC).

Utilisation :

Adapté pour les installations domestiques classiques (éclairage, prises de courant, chauffage).
Ne protège pas contre les courants de fuite continus ou les courants de défaut pulsés (comme ceux générés par certains appareils électroniques ou variateurs de vitesse).
---------------------------------------------------------------------------
Courbe D

Déclenchement magnétique : Entre 10 et 20 fois l’intensité nominale (In).
Utilisation :

Protection des circuits avec des charges très inductives (gros moteurs, machines industrielles, ascenseurs).
Supporte les fortes pointes de courant au démarrage.

Exemple : Un disjoncteur 20A courbe D déclenchera entre 200A et 400A.


Peut etre que ton probléme est là Wink