Diamètre de l’arrivée de gaz pour séchoir dx13/dx13
#1
Bonsoir,

J’ai fait la demande à GRDF de m’installer un poste G25 pour mes séchoirs à gaz.

J’ai 4 double séchoir à gaz dx13/13 dans ma laverie installer à une distance de 10m de mon poste.

A l’heure actuel mon plombier veut faire l’installation du conduit de gaz en diamètre 28 je voudrais savoir si le diamètre est suffisant pour pouvoir alimenter les 4 double séchoir en même temps ?

Sur le manuel d’installation PAGE 25 https://docs.alliancelaundry.com/tech_pd...8301fr.pdf
si je ne me trompe pas un seul sechoir consomme 73 000 BTU/h donc 8 séchoir = 584 000 BTU/h

Sur la page 65 jusqu’à 600.000 btu/h il préconise un diamètre 1-1/2 en NPT soit un diamètre de 40–42 mm pour 15 mètre et 35mm pour une distance de 7,5m.

Pensez-vous que le diamètre 28 sera suffisant pour que mes séchoirs fonctionnent tous en même temps ?