Panne séchoir Primus DA13/13 : Pas de mise en crédit
#21
Bonjour à tous,
petit retour par rapport aux suggestions de Cleni, et ... il a tapé juste Big Grin

J'ai remplacé l'API neuf par l'ancien que j'ai réparé (qui a toujours le paramétrage) et tout est reparti en marche !

Ce qui veut bien dire que l'API neuf sans programmation ne sert pas à grand chose.

J'ai cablé comme à l'origine pour l'instant, mais je vais voir pour simplifier mon câblage. J'hésite à piloter en direct par la centrale LM control car j'ai pas mal de distance entre la centrale et les séchoirs. Je vais faire des tests pour voir si c'est concluant ! Mais je retiens quand même de l'histoire que l'installateur de la centrale ne s'est pas foulé, il n'a pas cherché à optimiser l'installation de câblage.

Au total, une vingtaine d'heures d'investigations/manipulations, mais j'ai appris beaucoup déja

Un grand merci @Cleni, @Doudou, @Benlaverie @Olivierdelabas