Bonjour ! Au risque de dire une connerie, ce ne sont pas des relais, mais de petits API Crouzet (Automate Programmable Industriel) , il ne suffit donc pas d'effectuer le remplacement du vieux vers le neuf pour que ca fonctionne ! Il faut également réinjecter le programme dedans. Je vois 2 possibilités à un tel montage:
- La première, et pour moi la plus pertinente, l'automate servait à un moment donné de la vie de la laverie d'interface entre ta centrale (surement pas la LM) et ton séchoir, pour permettre la bonne impulsion (en terme de temps).
- La seconde, et moins pertinente du fait qu'il n'y ai aucune sortie cablée sur le "32" (peux tu me confirmer ça ??) serait un système de délestage (permettant de couper la chauffe sur le séchoir 1 pendant x seconde, puis sur le séchoir 2 x seconde etc ...)
Mais je pencherais vraiment plus pour la première option, la mauvaise nouvelle c'est que ca va être très compliqué pour toi de "récuperer" / refaire le programme, sachant que tu disposes d'une LM avec la possibilité de manager tes durées d'impulsions, je te préconiserais plus de tout démonter et refaire un câblage niquel, en réglant de manière pertinente tes durées d'impulsions coté centrale !
Ca peut faire peur comme ça, mais il s'agit deja d'identifier les différentes entrées / sorties pour bien comprendre l'intérêt de ses deux API, il m'arrive de devoir mettre en place une carte PCB pour démarrer mes machines (qui remplit à 100% la fonction de ses automates, juste plus petites, plus faciles à mettre en œuvre car je les ai faites exprès ) mais seulement dans le cas ou j'installe du matériel derrière une LavoBox. Et si je monte un automate de ce genre, c'est plus pour assurer un délestage sur le contacteur de chauffe, en fonction du nombre de séchoir en fonctionnement à un instant T.
Pour que tu puisses comprendre le fonctionnement de l'API, tu as d'une coté (le rang du haut) les entrées, donc les informations rentrantes sur l'automate (je pense le contact de la centrale au vu de ton descriptif du pont 24V vers I3/4, d'ailleurs I1 = input1, I2= input2 etc ...). Et sur le rang du bas , ce sont les sorties (O ou Q1 pour Output1 etc ...) Les entrées sont lues par l'automate, le programme exécute son process (par exemple Si I1 detecté, alors Q1 = 1 pendant 300ms) ... Et donc selon ma logique, tes entrées lisent l'impulsion de la centrale (et tu sembles le confirmer dans tes messages) et les 2 sorties (en bas) sont 2 contacts secs, elles permettent surement le démarrage des séchoirs, pour te l'assurer tu peux tout simplement shunté les 2 sorties les une après les autres, et voir si les séchoir démarrent ! Si c'est le cas, alors tu identifie les deux fils venant de la centrale LM (contact de démarrage) et tu les raccordes sur les 2 fils que tu as sur tes 2 sorties API, ca devrait faire l'affaire après avoir régler les temps
C'est une analyse vite fait de ton problème, mais je pense à 70% que ses automates ne servent que à ca (et 30% un délestage), je peux te donner mon numéro en MP et te consacrer un peu de temps pour suivre / comprendre le câblage, un soir ou un samedi, sinon un technicien serait surement un plus, mais dans le doute prend un bon ! Voila à te lire, Clément.
- La première, et pour moi la plus pertinente, l'automate servait à un moment donné de la vie de la laverie d'interface entre ta centrale (surement pas la LM) et ton séchoir, pour permettre la bonne impulsion (en terme de temps).
- La seconde, et moins pertinente du fait qu'il n'y ai aucune sortie cablée sur le "32" (peux tu me confirmer ça ??) serait un système de délestage (permettant de couper la chauffe sur le séchoir 1 pendant x seconde, puis sur le séchoir 2 x seconde etc ...)
Mais je pencherais vraiment plus pour la première option, la mauvaise nouvelle c'est que ca va être très compliqué pour toi de "récuperer" / refaire le programme, sachant que tu disposes d'une LM avec la possibilité de manager tes durées d'impulsions, je te préconiserais plus de tout démonter et refaire un câblage niquel, en réglant de manière pertinente tes durées d'impulsions coté centrale !
Ca peut faire peur comme ça, mais il s'agit deja d'identifier les différentes entrées / sorties pour bien comprendre l'intérêt de ses deux API, il m'arrive de devoir mettre en place une carte PCB pour démarrer mes machines (qui remplit à 100% la fonction de ses automates, juste plus petites, plus faciles à mettre en œuvre car je les ai faites exprès ) mais seulement dans le cas ou j'installe du matériel derrière une LavoBox. Et si je monte un automate de ce genre, c'est plus pour assurer un délestage sur le contacteur de chauffe, en fonction du nombre de séchoir en fonctionnement à un instant T.
Pour que tu puisses comprendre le fonctionnement de l'API, tu as d'une coté (le rang du haut) les entrées, donc les informations rentrantes sur l'automate (je pense le contact de la centrale au vu de ton descriptif du pont 24V vers I3/4, d'ailleurs I1 = input1, I2= input2 etc ...). Et sur le rang du bas , ce sont les sorties (O ou Q1 pour Output1 etc ...) Les entrées sont lues par l'automate, le programme exécute son process (par exemple Si I1 detecté, alors Q1 = 1 pendant 300ms) ... Et donc selon ma logique, tes entrées lisent l'impulsion de la centrale (et tu sembles le confirmer dans tes messages) et les 2 sorties (en bas) sont 2 contacts secs, elles permettent surement le démarrage des séchoirs, pour te l'assurer tu peux tout simplement shunté les 2 sorties les une après les autres, et voir si les séchoir démarrent ! Si c'est le cas, alors tu identifie les deux fils venant de la centrale LM (contact de démarrage) et tu les raccordes sur les 2 fils que tu as sur tes 2 sorties API, ca devrait faire l'affaire après avoir régler les temps

C'est une analyse vite fait de ton problème, mais je pense à 70% que ses automates ne servent que à ca (et 30% un délestage), je peux te donner mon numéro en MP et te consacrer un peu de temps pour suivre / comprendre le câblage, un soir ou un samedi, sinon un technicien serait surement un plus, mais dans le doute prend un bon ! Voila à te lire, Clément.