délestage séchoirs,
#2
2*19.5kW = 39 kW, tu as de la chance, le compteur bleu c'est 36 kW, donc 2 séchoirs + quelques machines = disjonction

Maintenant 19.5 / 3 * 2 = 13 kW x 3 = 39 kW tu seras pareil qu'aujourd'hui.

Sache quand même que 2/3 de chauffage ça fait obligatoirement moins que 3/3. Donc à mon avis impact sur le client. C'est un peu comme si on te vendait une voiture avec 3 roues au lieu de 4.
Ceci étant j'en connais donc la laverie lave à l'eau froide et d'autre ou il y a des cafards par manque d'entretien. Mais chacun fait ce qu'il veut.
Répondre