effectivement si c ' est un sechoir double , il serait deja bien de voir exactement si c ' est celui du haut ou du bas qui fait disjoncter , ca permettra de limiter la recherche .
et je suis du meme avis que olivier delabas , a savoir que ca n' est pas lié a la temperature , mais certainement a un court-ciruit .
ca peut provenir de pa mal de chose : si la disjonction n' apparait que quand quelqun a mis le sechoir en route , on peut deja eliminer le cable d' alimentation principal , ou inversement si ca disjoncte meme quand personne ne s ' en sert .
Ensuite , ca peut etre un des contacteurs de resistance , un des fils qui va des contacteurs au resistance ou une des resistances .
dommage que le court-circuit ne soit pas a priori permanent , bien qu ' il le soit peut etre , avec le courant coupé et un multimetre reglé sur ohmmetre ( resistance ) entre chaque fil de phase et la terre verifié qu il n ' y ait pas de contact .
et je suis du meme avis que olivier delabas , a savoir que ca n' est pas lié a la temperature , mais certainement a un court-ciruit .
ca peut provenir de pa mal de chose : si la disjonction n' apparait que quand quelqun a mis le sechoir en route , on peut deja eliminer le cable d' alimentation principal , ou inversement si ca disjoncte meme quand personne ne s ' en sert .
Ensuite , ca peut etre un des contacteurs de resistance , un des fils qui va des contacteurs au resistance ou une des resistances .
dommage que le court-circuit ne soit pas a priori permanent , bien qu ' il le soit peut etre , avec le courant coupé et un multimetre reglé sur ohmmetre ( resistance ) entre chaque fil de phase et la terre verifié qu il n ' y ait pas de contact .