09-12-2019, 08:41:18
benlaverie a écrit :Slt papillon,Non, la protection différentielle c'est obligatoirement du 30 mA. Le 300 mA c'est la protection EDF.
Juste pour l'explication sur le 30Ma mais chez alliance on me dit d'installer du 300Ma et du disjoncteur en courbe B sur les fx, c'est considéré comme de l'industriel.
benlaverie a écrit :Aurais tu un début d'explication à mon problème?Tu es en alimentation triphasé. C'est à dire que tu as 5 fils :
Est ce parce-que je suis en tri et que le neutre est commun?
- Un jaune vert qui correspond à la terre
- Un bleu qui correspond au neutre qui est forcément commun
- Trois autre fils en général noir ou marron qui correspondent aux trois phases
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_triphas%C3%A9
Vers le milieu de la page, il explique les couplages Triangle - Etoile
Dans ton cas comme tu y raccordes des machines Monophasées, tu est donc obligatoirement en étoile avec utilisation du neutre.
benlaverie a écrit :Fafe dit que ses FX tournent avec de simples disjoncteurs mais lui est en mono.As tu changé quelque chose dans ton cablage récemment ? Regarde la tension que tu as entre neutre et terre. Ce doit être Zéro ou proche. Par contre tu dois avoir 380 V entre phases et 220 v entre chacune des phases et le neutre.
Un truc que j'ai pas essayé c'est de brancher les 8 sur une seule phase...Voir si ça disjoncte.