probleme sur branchement electrique FX
#14
benlaverie a écrit :Slt papillon,
Juste pour l'explication sur le 30Ma mais chez alliance on me dit d'installer du 300Ma et du disjoncteur en courbe B sur les fx, c'est considéré comme de l'industriel.
Non, la protection différentielle c'est obligatoirement du 30 mA. Le 300 mA c'est la protection EDF.

benlaverie a écrit :Aurais tu un début d'explication à mon problème?
Est ce parce-que je suis en tri et que le neutre est commun?
Tu es en alimentation triphasé. C'est à dire que tu as 5 fils :
- Un jaune vert qui correspond à la terre
- Un bleu qui correspond au neutre qui est forcément commun
- Trois autre fils en général noir ou marron qui correspondent aux trois phases
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_triphas%C3%A9
Vers le milieu de la page, il explique les couplages Triangle - Etoile

Dans ton cas comme tu y raccordes des machines Monophasées, tu est donc obligatoirement en étoile avec utilisation du neutre.

benlaverie a écrit :Fafe dit que ses FX tournent avec de simples disjoncteurs mais lui est en mono.
Un truc que j'ai pas essayé c'est de brancher les 8 sur une seule phase...Voir si ça disjoncte.
As tu changé quelque chose dans ton cablage récemment ? Regarde la tension que tu as entre neutre et terre. Ce doit être Zéro ou proche. Par contre tu dois avoir 380 V entre phases et 220 v entre chacune des phases et le neutre.