06-12-2019, 16:09:29
Salut,
J'ai installé 4 fx 80 sur une phase qui dessert ces quartes machines monophasées protégées par des disjoncteurs 10A avec un différentiel en tête en 40A 300ma
La deuxième série de 4 machines machine des fx 65 est sur une autre phase protégée de la même façon.
4 machines marchent nickel mais dès que j'enclenche une cinquième qui est pourtant sur une autre phase ca me fait disjoncter les deux différentiels.
On m'a conseillé de mettre des disjoncteurs en courbe B 2p mono 10A pour les courants résiduels et un différentiel par disjoncteur pour éviter qu'en cas de soucis une seule disjoncte à la fois.
Quelqu'un a t'il eu ce genre de problème?
Merci.
J'ai installé 4 fx 80 sur une phase qui dessert ces quartes machines monophasées protégées par des disjoncteurs 10A avec un différentiel en tête en 40A 300ma
La deuxième série de 4 machines machine des fx 65 est sur une autre phase protégée de la même façon.
4 machines marchent nickel mais dès que j'enclenche une cinquième qui est pourtant sur une autre phase ca me fait disjoncter les deux différentiels.
On m'a conseillé de mettre des disjoncteurs en courbe B 2p mono 10A pour les courants résiduels et un différentiel par disjoncteur pour éviter qu'en cas de soucis une seule disjoncte à la fois.
Quelqu'un a t'il eu ce genre de problème?
Merci.