J'ai une laverie avec 2 séchoirs électriques à 18Kw, 5 machines eau chaude et 2 ballons à 3Kw, et un abonnement tarif bleu à 36Kw.
Depuis 8 ans, cela n'a jamais posé de problèmes et mon compteur blanc n'a jamais sauté.
Ils m'ont posé un Linky en Juin ( de force car je n'étais pas d'accord!!) et depuis ça a sauté 3 fois.
La coupure devrait se faire au dessus de 36000VA de puissance. Il m'est arrivé que ça monte à 39000 sans sauter mais il y a un laps de temps ( quelques minutes ) où c'est toléré.
Mais il saute environ 1 fois par mois depuis son installation.
L'excellent conseil que me donne Enedis est de passer à l'abonnement au dessus......c'est à dire tarif jaune !!
mais à quel prix
Donc la solution va être de mettre un délesteur sur les 2 ballons pour les déconnecter si j'approche des 36000VA