14-10-2018, 16:42:34
stevsky a écrit :Bonjour
Je viens de reprendre une laverie bungalow avec 2 séchoir éléctrolux 18kw le séchoir, je suis actuellement en contrat jaune, en regardant le détail annuel il y à que 3 mois dans l'année ou elle est à 42kw..
Le chauffe eau est de 3000W, avez vous une solution pour passer en bleu ? je pensais enlever une résistance sur les séchoirs mais j'ai peur que ça les uses beaucoup plus vite.
Le chauffe eau marche t'il seulement la nuit ou tout le temp ?
- Si c'est que la nuit, tu doit pouvoir passer en compteur bleu. Les séchoirs font 18 x 2 = 36 kw. Le compteur bleu accepte une certaine tolérance, surtout les anciens.
Par contre le linki est moins tolérant.
- Si c'est tout le temp, ça dépend de sa capacité (300 ou 500 l ?) Il faudrait le mettre en marche la nuit avec une pendule. Si tu vois un avantage à le mettre en heure de nuit, tu le fait. De toute façon il vaut mieux utiliser une pendule pour être sur que les heures de chauffe soit hors des heures de la laverie.