Quel disjoncteur differentiel choisir ?
#19
Si tu as un problème électrique, type court-circuit, ton disjoncteur va sauter de toute façon, donc un 16A peut faire l'affaire.

Ce qui est effectivement obligatoire (et qui doit être vérifié par le contrôleur technique), c'est d'avoir les sections de câble cohérentes avec la protection : si tu as du 10 ou du 16 A tu dois avoir du 1,5 mm2 minimum (mais tu peux aussi câbler en 2,5 si tu veux). Si tu as une protection en 20 A, le câble doit être de 2,5 mm2 minimum et enfin tu dois passer en 6 mm2 pour une protection de 32 A.

Effectivement, pour la lumière on utilise 10A et on câble en 1,5 mm2. Pour les prises, on utilise soit du 16A (câblé en 1,5 mm2 ou 2,5mm2) soit du 20A câblé en 2,5. La norme précise le nombre de prises "autorisées" en fonction de la protection. En revanche, j'ai mis une prise dans la partie publique de la laverie avec un disjoncteur de 2A : il est réservé au rechargement des portables et donc toute utilisation demandant un peu de puissance doit le faire disjoncter (ce n'est jamais arrivé à ce jour).

Perso, je câble toujours les prises en 2,5 mm2 car si on doit rajouter des prises, on peut toujours le faire facilement juste en changeant le disjoncteur. En plus, c'est plus simple pour s'y retrouver : 1,5 = lumière et 2,5 = prise...