Fred22 a écrit :Je crois savoir (à confirmer par les spécialistes) que le bouton d’arrêt d'urgence électrique est obligatoire au titre de la sécurité du travail et non pas pour le public. En clair, si tu as un salarié ou plusieurs salariés, il est nécessaire.Il est obligatoire dès qu'il y a du public et doit etre accessible dans la boutique (pour les pompiers et et les clients qui ont le reflexe )
Tu peux donc le mettre dans la partie privée de la laverie, bien en évidence près du tableau électrique.
Ca doit etre un bouton coup de poing derrière une vitre et avec une clé pour empecher le rearmement après avoir appuyer dessus.
Il y a 2 voyant dessus ( vert et rouge) qui fonctionne comme un feu rouge routier.
Une lumière rouge allumé en permanance indiquant qu'on ne doit pas sortir ( donc quand tout est normal), et un vert qui s'allume quand on actionne le bouton et qui indique qu'on peut (doit! ) sortir
Il est relié au niveau du tableau au differentiel general via une bobine MX protegée par un disjoncteur 2A.
D'après ce que j'ai compris, quand on appuie sur le coup de point, ca fait sauter le disjoncteur general via la bobine et en plus le coup de point n'est pas rearmable.
Donc impossibilité de remettre le courant meme en trifouillant le bouton. Il faut en plus avoir accès au tableau pour réarmer le disjoncteur.