Bonjour,
Tu dois rester sur disjoncteurs 10 A. Il faut pouvoir arrêter individuellement chaque appareil donc un disjoncteur par appareil.
En revanche, tu peux regrouper plusieurs disjoncteurs sur un même interrupteur différentiel 30 mA.
Le risque (théorique), c'est que si tu as un défaut de terre, tu mets hors service plusieurs appareils (je dis théorique, car ces défauts sont peu fréquent sur nos machines).
Avantage : tu restes sur du matériel standard (disjoncteurs 10A et inters dif 40A 30 mA) donc pas trop cher...
Je te conseil de choisir une grande marque (Legrand ou GE par exemple) et non pas prendre des premiers prix.
Tu dois rester sur disjoncteurs 10 A. Il faut pouvoir arrêter individuellement chaque appareil donc un disjoncteur par appareil.
En revanche, tu peux regrouper plusieurs disjoncteurs sur un même interrupteur différentiel 30 mA.
Le risque (théorique), c'est que si tu as un défaut de terre, tu mets hors service plusieurs appareils (je dis théorique, car ces défauts sont peu fréquent sur nos machines).
Avantage : tu restes sur du matériel standard (disjoncteurs 10A et inters dif 40A 30 mA) donc pas trop cher...
Je te conseil de choisir une grande marque (Legrand ou GE par exemple) et non pas prendre des premiers prix.