Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Quel disjoncteur differentiel choisir ?
#9
Oli a écrit :
olivierdelabas a écrit :sur la page 2 de la documentation tu as toutes les indications, si tu manques d'info, mail moi Wink
Oups, j'avais pas vu Wink
http://tools.professional.electrolux.com...00S_FR.pdf
Donc tu me confirmes que pour un double monophasé à gaz, c'est bien 10A ?

C'est quoi la ligne 208-240v 1 avec un fusible à 15A ?

15 c'est les préconisation du constructeur, ici il te conseille un disjoncteur ou un fusible 15A.
208-240V, c'est la plage de tension dans laquelle ton appareil fonctionnera normalement. En France c'est 220 + ou - 10%.
1.0 KW, c'est la puissance maxi de ton séchoir sur le plan électrique puisque l'essentiel est au gaz. Effectivement 1.0 kW / 220 V = 4.5A. Dans l'idéal il faudrait un fusible 5A. Mais avec un peu de marge pour que tu ne soit pas la tous les jours ou les gens mettrons 50kg de linge dans ton séchoir qui est prévu pour 12kg, et compte tenu que tu as peu de chance de trouver un disjoncteur différentiel 5A, l'idéal c'est de mettre un 15 ou un 20A, mais pas un 40A. Big Grin
Répondre


Messages dans ce sujet

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)