quand j'avais eu des problemes de pression j'avais fait venir la lyonnaise :
leur obligation : 1 bar en rdc c'est tout , 3 compteurs max sur un tuyau en 25 .
donc reve pas si t'es comme moi avec un immeuble de 7 etages devant t'es dans la merde !
apres tu as aussi la solution d'avoir une cuve tampon. tu te met une cuve 1000 litre a remplir avec un robinet de chasse d'eau. ca te permet de palier au manque de debit qui n'est en general que temporaire. et ton surpresseur pompe dans cette cuve. ca a l'avantage d'éviter d'embeter les voisins, mais ca a un inconvenient de prendre de la place.
tu as en général des problemes de debit d'eau dans les vieilles residence car les canalisation n'ont pas été étudier pour autant de debit d'un coup
leur obligation : 1 bar en rdc c'est tout , 3 compteurs max sur un tuyau en 25 .
donc reve pas si t'es comme moi avec un immeuble de 7 etages devant t'es dans la merde !
apres tu as aussi la solution d'avoir une cuve tampon. tu te met une cuve 1000 litre a remplir avec un robinet de chasse d'eau. ca te permet de palier au manque de debit qui n'est en general que temporaire. et ton surpresseur pompe dans cette cuve. ca a l'avantage d'éviter d'embeter les voisins, mais ca a un inconvenient de prendre de la place.