Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Séchoir gaz
#4
Justement c'est le problème. Personne ne sait dire de quel DTU relève les séchoirs gaz. Par prudence, je les installe comme des chaudières normales.

Il y a :
- Arrêté du 22/10/1969 (conduit de fumée)
- la norme NF DTU 24.1

Ce qui en ressort, c'est :
"Les orifices extérieurs des conduits à tirages naturels, individuels ou collectifs doivent être situés à 0,40 mètre au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n'y a pas de risque que l'orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression."

En tout état de cause, les séchoirs sont des conduits à tirages naturels. Même s'il pourraient s'apparenter à des systèmes à ventouses, par leur ventilation.

CQFD Big Grin
Répondre


Messages dans ce sujet

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)