#13
Pour les Electrolux:

Pour démarrer la machine à partir d’un système de paiement centralisé, ce dernier doit transmettre une impulsion de démarrage à la machine. Le verrouillage de la porte s’active sur le flanc positif et le programme démarre sur le flanc négatif de l’impulsion de démarrage. Cette impulsion peut être en 230 V ou 24 V. Pour recevoir un signal de retour une fois la machine démarrée, la connexion 19 doit être raccordée sur 230 V ou 24 V. Le signal de retour sur le connecteur 18 reste actif (haut) pendant tout le programme de lavage.

Sur la centrale LM CONTROL

Raccordement machines :Sur bornier à vis débrochable.
Commande machine : Contact sec (relais) max. 2 A 250 V ou 24VAC en option
Retour machine : Entrée opto-couplée (24/110/230 VAC/DC selon configuration) ou contact sec en option