03-05-2016, 20:48:24
multiman a écrit :Déjà, je me trompe c'est pas 36, mais 32 que j'ai en pointe.
Donc on considère nulle la conso des laveuses ?
Et le cumulus, l'adoucisseur, le sur-presseur... Parce que Lacasse 3 séchoirs à 12kw cela fait déjà 36.
Le réglage, c'est de supprimer ou changer une résistance ?
Et puis il y a une histoire d'ampère sur les phases, on a essayé de m'expliquer...
tu as raison multiman le raisonnement "basique" c'est de tout additionner, et de dire , ben voilà quand tout mes appareils sont en marche en même temps j'ai besoin de xxxx Kw, SAUF que dans notre cas, tu dois prendre en compte le coefficient de simultanéité.
C'est à dire que ton séchoir à besoin en pointe de 18 kw, mais il ne chauffe pas pendant tout le cycle, donc il y'a bien des pointes à 18 Kw mais pas en continue, c'est pour cela que l'on considère en laverie (en général) que deux séchoirs électrique plus 5 à 7 machines + éclairage et quelques babiole ça passe en bleu (les chauffes eau consomment la nuit donc ils n'entrent pas dans ton calcul)