Comestero Problème de raccord et paramétrage mylaundry
#5
Bon tes machine sont équipées comme les PW6080 du connecteur X1/1 qui est chez toi un domino à 7 broches
1 et 2 correspondent à l’activation de la machine. Si tu court-circuites (0.5s) ces deux fils, tu doit obtenir le démarrage de la machine. Fait gaffe quand même chez Miele, tout est en 220V

La centrale comporte des cartes RIO
L’activation est effectué par la fermeture du contact C—NO. Ton câblage fait l’inverse.

Tu peux facilement tester avec un metrix la mise en continuité quand tu commandes une machine.

Les machines Miele ne sont pas très sympa en matière de connexion avec les centrales. Tu doit pouvoir trouver un adaptateur chez Lavomatique à Caen http://www.lavomatique.fr/.
Miele a deux problèmes :
- Quand tu actives une machine, l’activation est perdu si la porte est ouverte
- Ils n’ont pas un signal d’occupation, mais un signal de fin de cycle

L'adaptateur de Lavomatique gère semble t'il cela. Je le suppose, n'en ayant jamais vu.

Pour la x105, Primus, beaucoup moins de problème, la platine de raccordement fournit directement le signal d’occupation. 4 fils à brancher et basta.

Les DX13/13 Primus idem, le retour d’occupation ne sert à rien, les clients veulent souvent faire du cumul.

le distributeur de lessive peut :
- soit comporter un timer réglable, donc tu envois une impulsion et basta,
- ou bien tu le commandes directement en utilisant la temporisation qui doit pouvoir être créer par la centrale. Voir sa doc de programmation.