disjoncteur de branchement
#4
9 x 1 kw = 9kw
1 x 6kw environ = 6 kw
6 x 25kw = 150 kw

Les cumulus travaillent surtout la nuit, donc je les compte pas.

Bon il faudrait prendre les vrais valeurs, mais en première approximation ton disjoncteur est bien calibré. Ce disjoncteur a été mise ne place par ton installateur ou par EDF ?
Si c'est par EDF, c'est à eux de le remplacer.