06-05-2015, 19:07:57
buch38150 a écrit :par ccontre je ne comprend pas bien qui décide pour la pression 20 mbar ou 300 mbar ?C'est ton fournisseur de gaz ou toi qui décide.
Les séchoirs et le TES sont natif en 20mb. Pour le TES, regarde la doc ou demande à ton fournisseur s'il existe une version 300mb, pour les séchoirs laisse tomber, à ma connaissance ça existe pas.
Maintenant ça dépend de ta longueur de tube entre le compteur Gaz et tes appareils. Regarde avec le calculateur que j'ai mis.
Par exemple
Données du calcul :
Pression : 20 mbar Matériau : CUIVRE Longueur : 20 mètres Puissance utile : 150 kW
Résultat :
Le diamètre préconisé est 40 mm Qui correspond au calibre : DN 40
Données du calcul :
Pression : 300 mbar Matériau : CUIVRE Longueur : 20 mètres Puissance utile : 150 kW
Résultat :
Le diamètre préconisé est 26 mm Qui correspond au calibre : DN 25
Bon, c'est pas la même prix pour tes tuyaux