débit gaz
#2
buch38150 a écrit :et un chauffe eau type styx 185 .
Tu parles d'un tes-e 185
20mbar et 14.2kw (http://www.styx-pro.fr/Styx_Catalogue/HT...cation.pdf)

buch38150 a écrit :J'ai trouvé pour la puissance total des équipements DA 13/13 = 2 X 25.8 kw et DA 15 = 31.1 kw
Par contre je ne trouve rien pour la pression.
Par construction, c'est du 20mbar, donc puissance totale 4x25 = 100 + 31 + 15 = 150kw

Si la distance entre le compteur gaz et tes appareil est > 10m, tu peut arriver jusqu'au appareils avec du 300mbar et mettre un ou des détendeurs à proximité immédiate. Une distance de plus de 10m tu vas être obligé de mettre un tuyau très gros donc très cher.

Va voir sur le site de regaz Bordeaux, ils ont mis à dispo un outil de calcul
https://www.regaz.fr/index.php?option=co...#resultats