15-04-2015, 10:05:39
Bonjour à vous deux,
Je pense que Fred a deux problèmes, le premier que vous avez identifié Hubert, étant la vanne qui commande
la fermeture de la vanne de vidange.
Mais si je ne me trompe pas, cette électrovanne n'est pas alimentée en eau chaude.
Donc je pense que Fred a aussi une électrovanne qui reste ouverte sur le circuit eau chaude
Bien cordialement
Thierry
Je pense que Fred a deux problèmes, le premier que vous avez identifié Hubert, étant la vanne qui commande
la fermeture de la vanne de vidange.
Mais si je ne me trompe pas, cette électrovanne n'est pas alimentée en eau chaude.
Donc je pense que Fred a aussi une électrovanne qui reste ouverte sur le circuit eau chaude
Bien cordialement
Thierry