cablage resistance electrolux en 230V
#2
TRI 380/400, ça veut dire qu'entre phases tu as 380/400v. Donc Phase1, Phase2, Phase3, Terre (Fil jaune vert, couleur obligatoire)
Entre Phase 1 et Phase2 --> 380/400V, c'est à dire à peut près 380 à 400V. A EDF il te fournisse la tension à + ou - 10%.
Entre Phase 2 et Phase3 --> 380/400
Entre Phase 3 et Phase1 --> 380/400

Bon maintenant si tu as un neutre (fil bleu, couleur obligatoire)
Entre Phase1 et neutre --> 220V/240 (Toujours plus ou moins 10%)

Bon pour les autres phase, c'est pareil.

Ta question n'a pas électriquement de sens en France, tri 380 + neutre + terre cela donne du 230V entre phase et neutre.
Si tu veux du 230V TRI + T, cela voudrait dire que tu as acheté du matériel anglo saxon qui marche en 110V entre Phase et neutre et en 220v entre phase.

Bon voila pour les principes, maintenant, tu peux mettre un schéma (Ou me le faire passer en MP) pour que l'on comprenne le but de la manœuvre.