27-02-2015, 12:06:13
Bonjour,
Je viens d'avoir un probleme similaire.
Hier, toutes les grosses machines et les sechoirs se sont arretes d'un coup. Mais les bandeaux de commande et la centrale etaient bien allumées.
J'ai pris la tension en sortie du disjoncteur et j'avais du 220v au lieu de 380v sur une des phases.
Après un appel à ErDF, ils sont arrivés 1 heure plus tard !!! c'est à signaler :-)
Il y avait un fusible HS dans le coffret exterieur..
Ils ont réparé en 5 mn.