Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Fermeture "AVEC" ou "SANS" lumiere
#28
Bonjour Multiman,

Ne cherche pas, Papillon aime tout simplement avoir raison.

Concernant l'hôtel à proximité cela ne change pas la législation. Tu aurais beau avoir, à l'extérieur, un poteau d'éclairage de terrain de foot orienté vers ton local, si la législation impose l'éclairage de sécurité il le faut surtout qu'une panne d'éclairage peut survenir dans le quartier et que là, ton hôtel n'éclaire plus rien. Il ne faut pas chercher à modifier ou interpréter les textes.

Par contre, en te lisant, je vois que ton local fait plus de 10 m. Il s'agit de ton local et de non de circulations horizontales qui sont, là, des couloirs ce qui est différent. Donc, dans ton cas, tu n'as pas obligation d'avoir d'éclairage de sécurité.

Le panneau qui indique les sorties de secours adaptées aux handicapés est celui-ci (blanc sur fond vert, pas d'écrit mais un pictogramme en ERP, rectangulaire ou carré) :

http://www.seton.fr/panneaux-evacuation-...tml#PELR21 364

Mais Papillon, avec son copain Google qui lui trouve tous les textes (sauf les bons, la majorité du temps) te l'aurait indiqué.

Si tu as un éclairage de sécurité, il doit être vérifié selon les modalités fixées par un arrêté du 14 décembre 2011 (google ne l'aurait pas trouvé celui-là) :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichText...=rechTexte

Tous les mois tu dois disjoncter ton éclairage normal et vérifier que les lampes, tubes ou leds de ton bloc fonctionnent tous, tu dois vérifier que ta télécommande, si tu en as une, coupe bien le bloc et le rallume ensuite et tu dois vérifier après avoir remis l'éclairage normal que le témoin de veille fonctionne bien.

Tous les 6 mois, tu dois couper l'éclairage normal et vérifier que ton bloc tienne 1 heure sur ses accumulateurs mais 1 heure en éclairant autant du début jusqu'au bout, soit 45 lumens.

Et tous les ans un contrôle par un organisme agréé (Socotec, Véritas, Apave, ....) Mais eux ne testent pas l'autonomie et ne dépannent pas. Je le faisais aussi chez certains de mes clients qui avaient souscrit un contrat chez moi. J'étais même spécialisé là-dedans et même des électriciens me consultent pour ça.
Répondre


Messages dans ce sujet

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)