Fermeture "AVEC" ou "SANS" lumiere
#21
Richir a écrit :Nous laissons un éclairage nocturne minimum.

D'ailleurs dans de nombreuses villes, la réglementation nous impose un éclairage "de secours" au dessus de la porte de sortie.

Bonjour,

Désolé de remonter cet ancien topic, c'était juste pour rectifier une erreur que j'avais déjà vue dans un autre topic de l'an passé mais qui a disparu (du 24-05-14).

L'éclairage de sécurité n'est pas plus imposé dans certaines villes que d'autres ceci faisant l'objet d'une réglementation nationale.

En effet, peu d'entre vous sont obligés de l'avoir. Il n'est obligatoire que si la salle réservée au public fait plus de 100 m².

Ceci est prévu par l'article PE24 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié :

Article PE 24
Modifié par Arrêté du 21 mai 2008,

Installations électriques, éclairage

§ 2. Les escaliers et les circulations horizontales d'une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que les salles d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d'une installation d'éclairage de sécurité d'évacuation.
S'il est fait usage de blocs autonomes, ceux-ci doivent être conformes aux normes de la série NF C 71-800 et admis à la marque NF AEAS ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF AEAS, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.