#21
Met un 300 mA câble à câble dans une salle de bain et dit moi si c'est conforme.
Fait une laverie avec juste un 300 mA comme protection et demande une visite de socotec ou de l'Apave, tu vas voir ta conformité.

Le 300 mA doit toujours être suivi par des disjoncteurs différentiels 30 mA pour la protection des personnes.
Et moi je conseille de mettre un disjoncteur différentiel 30 mA pour chaque machine.

Bien sur bricoler peut être provisoirement plus économique, mais l'activité d'exploitant est une activité professionnelle.